土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自力式压差控制阀的应用意义

自力式压差控制阀的应用意义

发布于:2022-08-15 17:32:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:自力式压差控制阀

来源:网络,如有侵权,请联系删除

  

       (1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。

  (2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。

  这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用,实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作,甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的,温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量,我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。

  (3)自力式压差控制阀起到隔绝用户流量变化互相干扰作用。

  1、原工作点

  2、用户主动调整流量后形成的工作点

  3、循环水泵变速——压差阀动作形成工作点

       4、循环水泵变速无压差阀作用的工作点

  (4)对于电动控制的自动控制系统,隔绝各并联支路间调节的干扰,

避免自控系统的多余动作提高自控系统稳定性、可靠性。

  (5)起到特殊工况的限流作用。在起动供热和特殊严寒工况下用户的

供热需求会超出热源的供热能力,自力式压差控制阀会有效的限制近端流量

使远端用户达到预定的采暖效果。

推荐资料: 

自力式压差控制阀在计量收费系统的应用

https://ziliao.co188.com/p37487953.html 

自力式压差控制阀的适用范围

https://ziliao.co188.com/p48290292.html 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自力式流量控制阀的适用性

     知识点:自力式流量控制阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除        自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网,热源切换运行时不会对用户流量产生影响。   但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自力式流量控制阀会开大阀门,尽量维护原流量,直到全开失效为止。用户主动调大流量时,自力式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。