土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵房应设置起重设施与消防水泵机组布置规定!

消防水泵房应设置起重设施与消防水泵机组布置规定!

发布于:2022-08-15 14:44:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水泵房应设置起重设施,并应符合下列规定:


①消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架;
②消防水泵的重量为0.5t~3t时,宜设置手动起重设备;
③消防水泵的重量大于3t时,应设置电动起重设备。

消防水泵机组的布置应符合下列规定:
①相邻两个机组及机组至墙壁间的净距:
当电机容量小于22kW时,不宜小于0.60m;
当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时,不宜小于0.8m;
当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;
当电动机容量大于255kW时,不宜小于1.5m。
②当消防水泵就地检修时,应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。
③消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按第二条规定值增加0.2m,但不应小于1.2m。
当消防水泵房内设有集中检修场地时,其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道。
地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。
对于装有深井水泵的湿式竖井泵房,还应设堆放泵管的场地。
消防水泵房内的架空水管道,不应阻碍通道和跨越电气设备;
当必须跨越时,应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。


内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

某工程生活消防水泵房机组平面布置图

https://ziliao.co188.com/d62429917.html



知识点:消防水泵机组布置规定


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水喉类型及设置要求

1、定义   消防水喉又称自救卷盘。消防水喉设备为直径25mm的小口径自救式消火栓设备。它可供商场、宾馆、仓库以及高、低层公共建筑内的服务人员、工作人员和一般人员进行初期火灾扑灭。 2、类型   消防水喉设备根据设置情况,有消防软管卷盘和自救式小口径消火栓设备两种,可安装在消防竖管或生产、生活给水管道上。消防软管卷盘是一种室内固定消防设备,由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓设备比较,具有操作简便、机动灵活等优点。因此,在商场、仓库和大型剧院均可设置。自救式小口径消火栓设备是由消防卷盘与

回帖成功

经验值 +10