土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 水锤消除器的选型与应用

水锤消除器的选型与应用

发布于:2022-08-12 09:22:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

说明:

 

《消规》中的规定:

5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列 公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采 取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水 泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置;


8.3.3 消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回间,当消 防水泵供水高度超过24m 时,应采用水锤消除器。当消防水泵出 水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施;

13.2.6.6  消防水泵验收应符合下列要求::

消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出 口设计工作压力的1. 4 倍;


水锤消除器图片:


 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

隐匿故障没找到,导致电机不定时跳闸,这块骨头终于被我搞定了!

厂里一台细纱机维修工报故障说是风机不运行,断路器跳闸了。到达现场之后观察发现风机主电源断路器跳闸。该设备是通过外置两位值开关给台达plc(型号DVP-32ES)输入开关量信号,通过输出来控制风机接触器的,接触器型号为3TF43。 像这种情况在没有判断出故障之前,切记不要尝试二次启动以免烧坏电机造成不必要的损失。欢迎关注电工电气学习公众号,经过检测发现主接触器触点损坏导致的电机缺相保护跳闸,还好电机没有烧坏。

回帖成功

经验值 +10