土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 隐匿故障没找到,导致电机不定时跳闸,这块骨头终于被我搞定了!

隐匿故障没找到,导致电机不定时跳闸,这块骨头终于被我搞定了!

发布于:2022-08-12 09:22:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]

厂里一台细纱机维修工报故障说是风机不运行,断路器跳闸了。到达现场之后观察发现风机主电源断路器跳闸。该设备是通过外置两位值开关给台达plc(型号DVP-32ES)输入开关量信号,通过输出来控制风机接触器的,接触器型号为3TF43。


像这种情况在没有判断出故障之前,切记不要尝试二次启动以免烧坏电机造成不必要的损失。欢迎关注电工电气学习公众号,经过检测发现主接触器触点损坏导致的电机缺相保护跳闸,还好电机没有烧坏。


我发现接触器是崭新的,对这台车有印象。因为这台车上次是我修的,接触器更换了没几天,又坏了这显然不太正常。因为上次维修的时候也是同样的故障,接触器是上一个班的同事换的。接二连三的烧坏两个接触器,你要说人家接触器质量不好显然说不过去。



接触器所带的电机功率不大,造成接触器主触点频繁损坏的原因除了大电流之外似乎再也找不到其他理由了。霎时想起了一首歌(我想静静),在我左思右想之际突然发现PLC输出控制该接触器的Y4点指示灯闪烁了几下,终于找到故障了!


如果接触器来回频繁的吸合,肯定也会导致触点损坏。其实说白了这就是由于plc内部继电器触点接触不良损坏导致的故障。该设备出厂设置就是有PLc直接输出控制的接触器,中间没有加中继过渡。


该台达plc属于继电器型,每个输出端最大承载电流为2A,公共端为5A。而接触器线圈吸合后的持续电流为0.02A,按理来说承载问题不大。但是建厂到现在16年了,元件老化也该退休了。考虑到更换输出点意义不大,无奈只好更换新的PLc了。更换之后此故障再也没有出现过。


大意失荆州,其实这种故障原本就可以修复避免的。由于plc内部输出继电器故障时好时坏,隐藏的暗病没有及时发现,更没有考虑到这个问题。所以说有时候看似简单的问题,如果你不细心难免也会翻车。

感谢您对 电力讲坛 的关注

更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!

END                
本文来源网络。我们注重分享,版权归原作者。      

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有弱电系统图库?分享一个!

谁有弱电系统图库?分享一个!406653536@qq.com

回帖成功

经验值 +10