漏风量测试的要点

发布于:2022-08-11 17:02:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:漏风量测试

来源:网络,如有侵权,请联系删除


1)风管的严密性须满足设计及有关规程规范的要求:

国标(GB50243)中规定的风管单位面积允许漏风量(m3/h.m2)

系统类别

工作压力

低压系统


中压系统

高压系统

100

2.11



200

3.31



300

4.30



400

5.19



500

6.00

2.00


600


2.25


800


2.71


1000


3.14


1200


3.53


1500


4.08

1.36

1800



1.53

2000



1.64


2)漏风量测试采用经国际权威机构检验合格的专用测量仪器。

3)本工程漏风量测试装置采用正压风管式(主要测试装置采用孔板作计量元件),装置由风机、连接风管、测压仪器(倾斜式微压计)、整流栅、节流器和标准孔板等组成,见下页图。

                10D        5D              

整流栅

节流器                      倾斜式微压计

风机

正压风管式漏风量测试装置示意图

注:如采用变频调速风机则可免去节流器

推荐资料: 

AF6900漏风量测试仪使用说明书

https://ziliao.co188.com/p63111175.html  

风管漏光及漏风量测试记录

https://ziliao.co188.com/p63329571.html 