土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管漏光检测的要点

风管漏光检测的要点

发布于:2022-08-11 16:58:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

知识点:风管漏光检测

来源:网络,如有侵权,请联系删除


采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。

1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。

2)采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。

3)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。

4)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。本工程的风管均属中、低压风管,以每10m的接缝漏光点不超过2处,且100m接缝平均不大于16处为合格。

5)漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。如咬缝漏光严重,则重新制作安装该段风管,并重新作漏光测试。

推荐资料:

降低无法兰风管漏光率的一次成优率

https://ziliao.co188.com/p63251160.html 

[QC成果]减少共板法兰风管的漏光点施工技术汇报

https://ziliao.co188.com/p63299157.html 


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料不错,最好上传附件分享一下

    2022-08-12 07:02:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管及部件的安装要点

知识点:风管及部件的安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 安装前,根据设备图纸进行核对,防止风管安装阻碍专用设备的安装。如果风管安装后,与专用设备安装位置发生冲突,必须及时对风管进行拆除;如果风管完后,对专用设备的运输通道、安装空间产生影响的,风管及时拆除后,在专用设备安装完毕后,再对风管进行恢复。 工艺流程: 1)确定标高。按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 2)支吊架

回帖成功

经验值 +10