土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 非直角剪力墙木模支设巧加固

非直角剪力墙木模支设巧加固

发布于:2022-08-11 10:19:11 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]

剪力墙结构是民用建筑中较常见的结构形式,当采用木模支设时,墙体拐角处的加固是比较困难的,特别是非直角拐角,如45°,120°,135°等,处理不好,浇筑混凝土时极易发生位移、胀模和漏浆等质量缺陷。设计制作非直角加固件,能保证拐角处加固稳定不变形,混凝土成型质量好,且装拆使用方便,提高了劳动效率,受到工人师傅们的称赞。

1  制作(以135°角为例)

用48表面无锈蚀、弯曲变形的普通钢管切割、焊接而成固定角度,钢管长度一般短边取900?mm,长边取1800?mm。单根制作好后,长短边对调,角和边均对齐,垂直投影重合,两根之间垂直叠合处用20钢筋垫焊牢固,不少于3点,即形成一个加固件。同法做另一个,内外使用构成一组(图1)。

图1    制作示意  

(a)原材;(b)成品示意;(c)加固示意

2  安装

剪力墙木模支设时一般均采用方木(50?mm×100?mm)间距200?mm作为竖向次龙骨,用48双钢管作为水平主龙骨,间距300~500?mm。具体需按照模板专项方案施工。该加固件就是和水平双钢管主龙骨搭接配合,内外同时使用,在钢管间隙中用16对拉螺栓配螺母、3形卡加固(图2,3 )。

图2??制作实例

图3??安装实例

3  注意事项

该加固件是和水平双钢管主龙骨、对拉螺栓、3形卡配套使用,对拉螺栓的纵横向间距按模板加固方案,但须保证加固件短管长度范围内的纵向加固每侧不少于2道,否则应将该加固件的长、短管加长至适宜范围。 

此法简单实用,使用效果好,对其他剪力墙拐角非直角的木模支设体系的加固有参考和借鉴价值。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构施工图

返回版块

57.55 万条内容 · 1000 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪种模板支撑体系安全又经济

模板支撑体系存在多种形式,笔者根据多年实践经验总结归纳并对比了几种支撑体系的优劣性(表1),特此分享给广大读者,以供参考。 表1??钢管脚手架支撑体系对比 (1)从受力特点上分析,轴心受压比偏心受压承载力相差3倍,在高大模板支撑体系中应绝对禁止偏心受力。 (2)从顶部自由端长度分析,以一组扣件式脚手架不同自由端情况下的受力特点进行论证:在材料压力等外部条件相同的情况下,顶部自由端越大,架体承载力越低,反之则越高(表2)。

回帖成功

经验值 +10