土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如果墙内的电线漏电了

如果墙内的电线漏电了

发布于:2022-08-10 13:07:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

墙里电线漏电,是家庭电路中比较常见的情况,引起的故障现象就是跳闸,不能保证正常供电。 要解决这种漏电故障,必须要 准确判断出故障线路的位置 并予以更换。 下面具体说一下如何来查找故障点和对故障点的处理, 主要包括以下几个步骤:


检修要求及准备工作


电气线路检修是一项专业性比较强的工作,需维修人员具备一定的专业知识,会操作使用常用的电工工具和电气测量仪表。检修线路需准备一套绝缘良好的电工工具,电气仪表包括兆欧表和万用表,兆欧表用于测量线路绝缘,万用表用来测量线路通断及线路电压。shuidiangon.com

明确跳闸漏电回路的供电范围



对于漏电的回路,我们应该查清楚它具体负责哪一片供电,是照明、插座、还是厨房、卫生间或空调专用的供电回路,这个确定起来比较简单,通过查看回路编号标签或用电笔测量哪儿没电即可判断出来。


线路故障点判断和维修方法


故障线路的确定:

确定故障回路后,维修中我们一般采用 分段测量 的方法:照明回路以开关为分界点,插座回路以每个插座为分界点,逐段拆除接线头用兆欧表摇测各段线路零火对地绝缘和零火之间的绝缘。 测量线路绝缘要拔掉回路上所有的用电器,否则无法摇测判断 测量值对地一般要求不低于2兆欧,零火之间不低于0.5兆欧。 一般故障线路摇测出来的绝缘值都特别低或接近零 ,摇测到这样的线路,基本上就算找到故障点啦。

     

故障线路的维修:

查找到故障点后,我们需考虑更换这段线路,通过旧线牵引新线把故障线路更换,这是比较完美的解决办法。如果线太紧或线路是直埋线无法更换,对地分别揺测三根线对地绝缘值,如果有两根绝缘较好,就用这两根做零火电源线,绝缘不好的线用作地线。如果是零火短路或三根线有两根绝缘摇测下上,电线还无法更换,这种情况就只能考虑做明线来解决问题。


通过以上步骤操作,一般线路漏电故障均可排除 ,更换完故障线路,接好各线头,恢复好线头绝缘,仔细检查确定线路正常后合闸送电,用万用表测试各电源插座电压是否正常,灯具开关能否正常控制,至此线路漏电检修全部完成。

       

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

微机消谐在出厂前都需要做哪些测试

      生产线把微机消谐组装完以后,出厂前都要做几方面的测试,一是看一下微机消谐上电后测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二货思通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。        我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后再把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上。接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题。继续调压,当电压升到120伏时。微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品是合格的。继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这这证明微机消谐消谐功能是没问题的。

回帖成功

经验值 +10