土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 微机消谐在出厂前都需要做哪些测试

微机消谐在出厂前都需要做哪些测试

发布于:2022-08-10 10:20:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

      生产线把微机消谐组装完以后,出厂前都要做几方面的测试,一是看一下微机消谐上电后测试台检测接地,过电压和谐振是否良好启动,二货思通过笔记本电脑给微机消谐做一下通讯测试是否合格,主要是这两点。

       我们首先测试电压,先把微机消谐后面接上电源线,然后再把测试台两根交流电压测试线连接在微机消谐后面端子的U1和Un上。接好后就可以慢慢转动调压器了,当电压升到30伏时,微机消谐里面的接地启动,同时微机消谐面板的接地红灯点亮,证明接地没问题。继续调压,当电压升到120伏时。微机消谐里面的过电压启动,此时微机消谐面板的过电压红灯点亮,此时产品是合格的。继续调压,当电压升到150伏时,此时消谐里面的谐振启动,同时微机消谐面板的灯过电压,接地和谐振交替闪烁,这这证明微机消谐消谐功能是没问题的。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑电气——常用电气设计数据