只看楼主 我来说两句1)一个屋里有多少人,首先可以问建设方、业主。有的房间坐多少人,建设方就是明确的,比如政府机关办公楼,每个科室几个人,都是固定的。其次,有的房间有固定座位,人数也是定死的,比如有的报告厅、剧场就指明按多少个座位设计。第三,遇上旅馆客房,如果是双人间,那就是两个人,犯不着再拿面积乘以0.1-0.15。第四,遇上餐厅包房,完全可以根据经验,一个刚好可以摆常规大圆桌的包房,肯定就是坐10人左右,也用不着拿面积去乘0.5-1.2。
2)当然了,更多的项目不可能事先了解有多少人,比如商场,就是不可预测的。这就要靠经验了。这需要设计师平常在生活中有意识的对各种场合的人数进行观察和记录,获取第一手资料,然后你会发现手册上推荐的人员密度有时很离谱。譬如说3楼说餐厅是0.5-1.2人/m2,事实上,很多高档西餐厅座位非常宽松,很可能低于0.3;中餐厅则类型众多,宽松和拥挤的都有,但一般绝不会有1.2那么高,大概只有快餐厅、廉价的美食城会那样拥挤。
3)2、3楼说大型商场首层取0.7-1.2人/m2,这也显然是一个过时的数据,是建立在早期暖通规范对人均新风量可以取8.5m3/h的基础上的数据。目前的暖通规范和公共建筑节能设计标准都指出商场的新风量指标不应小于20,假如设计师还按那么高的人员密度来计算新风量,恐怕就选不出合适的空调机了。