土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关膨胀阀的故障分析和现场处理

有关膨胀阀的故障分析和现场处理

发布于:2022-08-09 13:07:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

知识点:膨胀阀

来源:网络,如有侵权,请联系删除


在实际维修中,如果怀疑膨胀阀有问题,必须先要了解整个制冷系统的状态以及外围相关部件的工作状态,切切不可一开始就拿膨胀阀开刀。

【案例】

某电信公司一台豪华型下送风机组,制冷系统低压一直较低,以前其他公司维修,开始认为氟里昂泄漏,补充氟里昂后,不见效果,认为膨胀阀调整不当,调整膨胀阀,仍没效果,遂认定膨胀阀故障,建议用户更换。

我们到现场检查发现,室内送风机皮带特别松,已经严重减少了送风量,造成蒸发器负荷不足,低压下降。调整皮带松紧度,检查其他部分后开机,低压升至正常水平,机组正常运行。但由于以前调整膨胀阀时没有作记录,重新调整吸气过热度,短时间内难以恢复到初始状态。

【点评】

没有对制冷系统作全面检测,没有测量吸气过热度等重要参数,就得出膨胀阀故障的做法是草率的。同时,若想调整膨胀阀,必须有足够的时间和耐心,还必须记住调整膨胀阀的圈数,以便还原。另外,尽量避免更换膨胀阀,因为对膨胀阀的焊接工艺要求较高,以现场的焊接设备和人员操作水平,很难达到工厂内要求的工艺标准。

对热力膨胀阀性能分析时,测量过热度永远是必不可少的一步:

1. 如果进入蒸发器内的冷媒不够——过热度较高。

2. 如果进入蒸发器内的冷媒太多——过热度较低。

【故障之一】

热力膨胀阀提供的制冷剂流量不足。

【故障现象】

出风感觉不凉;

压缩机吸气过热度较高;

吸气压力低于正常值。

【可能原因】

1. 制冷剂不足或泄漏。可以从液体管路上的视液镜有气泡来判断,但引起视窗内有气泡的原因很多,包括:管路摩擦损失、液位压力损失、液体管路受热、液体管路堵塞(如干燥过滤器、电磁阀)等。如果能把上述可能性排除,便可确定是氟里昂不足或泄漏。

2. 制冷剂含水分较多。如果制冷剂中含水量较多,在蒸发温度降到0℃以下时,有可能在热力膨胀阀口处结冰,造成所谓的“冰堵”。判断冰堵的方法,是在压缩机停机后,蒸发压力突然升高,或者在压缩机运行时,用热毛巾为膨胀阀体加热,冰堵症状消失。观察视液镜中心的试纸颜色,也可以判断制冷剂中是否含水过多。如果确定,需更换干燥过滤器或更换氟里昂。

3. 膨胀阀脏堵:有脏物杂质把膨胀阀口堵塞。制冷系统中的杂质来源有:铜管焊接时未吹干净的氧化膜、压缩机运行磨损产生的金属细屑、冷冻机油化学反应产生的物质等。一般情况下,同时会伴有干燥过滤器堵塞(干燥过滤器两侧有明显的温差)。需更换干燥过滤器,清理管道中的杂质。对堵塞膨胀阀流口杂质,可把流口组件拆下,仔细清理。

4. 膨胀阀口产生“蜡封”。在低温下,冷冻机油可能析出蜡状物质附着在膨胀阀口处,故障现象和处理方法与脏堵相同。在机房空调制冷系统中,由于温度较高,一般不会产生此故障。

5. 膨胀阀两侧压力差不够。在膨胀阀口开度相同的情况下,两侧压差越大,制冷剂流量越大。虽然膨胀阀有自动调整流量的能力,但毕竟是在很有限、精密的范围内。正常情况膨胀阀两侧需要有8kg/cm2左右的压差。机房专用空调冬季制冷运行时,室外机需要使用压力或温度调速器控制高压,就是为了保证膨胀阀两侧有足够的压差,得以给蒸发器提供适量的制冷剂。(正常情况下,蒸发压力为5 kg/cm2,膨胀阀压差为8 kg/cm2,膨胀阀后分布头及蒸发器压降约为1 kg/cm2,加在一起约为14 kg/cm2,这就是高压不要低于14 kg/cm2的原因)

6. 感温包内制冷剂泄漏。感温包内充注定量的制冷剂如果泄漏,波纹膜片就失去了打开膨胀阀口的动力,会造成膨胀阀部分或全部关闭,系统低压很低。泄漏的部位,大多在于毛细与其他物体碰撞或自身碰撞摩擦的地方,也有在毛细管进入波纹膜片的焊接处的,仔细检查,可以发现漏点。出现这种情况,就要整体更换膨胀阀了,但也有的膨胀阀可以把感温元件(感温包、毛细管、波纹膜片)拆下,而不必更换膨胀阀体,如部分豪华型空调使用的SPORLAN膨胀阀。现场维修的原则,尽量不更换整个阀体。

7. 感温元件内的制冷剂迁移。正常情况下,整个感温元件内的制冷剂液体应存留在感温包内,但有时会因为感温包的安装方式不对,造成制冷剂液体从感温包内迁移到其他部位。(室内负荷过大,过热度过高)另一个原因是膨胀阀如果处于较低温度中,制冷剂也会向膨胀阀体波纹膜片内迁移。结果造成感温包内没有了液体,而饱和气液混合物和纯气体过热的温度——压力曲线大不相同,造成膨胀阀调节错误。有的膨胀阀上面用保温的东西包上,就是为了防止那里温度过低。因此,在检查膨胀阀时,尽量不改变出厂的感温包安装方式。

8. 外平衡管堵塞或受到压挤、折弯而封闭。上面提到过,外平衡管提供的是闭阀力,如果封闭了一定压力在管中,也可能会造成阀口关闭。

其他原因:如设计选用膨胀阀容量过小、过热度调整不当等。如果出厂时经过检验,在维修中一般不会出现。

【故障之二】

膨胀阀提供的制冷剂流量太大。

【故障现象】

有液体进入压缩机;

过热度低;

吸气压力正常或稍高。

【可能原因】

1. 热力膨胀阀“冰堵”、“脏堵”、“蜡封”等,故障现象和原因同前所述。因为这些因素可能使膨胀阀流口固定在各种可能位置,所以,也有可能造成流量过大或过小。

2. 膨胀阀口内部泄漏,密封不严。如果发生内部泄漏,压缩机停止后在膨胀阀处仍然可以听到“嘶嘶”的流动声音,同时,从视液镜看到液体仍在流动。当然,从视液镜观察液体流动情况时,要排除较高处制冷剂回流引起的干扰和气泡。确认有内部泄漏后,可以拆下流口组件检查密封情况,如果不能解决,就需要更换整个阀体了。

3. 感温包安装问题。安装位置和方式不对,或者和回气管接触不好,或者感温包保温不好,都有可能造成供液过多。

4. 热力膨胀阀过热度调整不当。

【故障之三】

压缩机启动时,制冷剂流量较大。

【故障现象】

液体进入压缩机;

没有过热度;

吸气压力高于正常值。

【可能原因】

1. 机组安装不规范。由于管路流向、室内机室外机的相互位置安排不妥,造成停机时制冷剂向压缩机或蒸发器汇集,在突然开机时流量较大。

2. 压缩机处于较低温度环境中。在压缩机较长时间停机状态下,制冷剂逐渐由温度较高处迁移到温度较低的地方,如果压缩处的温度较低,则可能汇集了很多制冷剂并与冷冻机油互溶。在压缩机开机时突然沸腾。这就是要求机组长期停机后欲开机之前,对机组通电预热的原因。

3. 外平衡管堵塞。感测到的压力不能很快传递到阀体内,造成关闭力小,阀口开启较大。

4. 液管上的电磁阀关闭不严。在停机时源源不断的为膨胀阀提供制冷剂,以至在低压侧内集聚。

【故障之四】

制冷系统振荡,或间歇式不稳定。

【故障现象】

吸气压力波动;

吸气过热度波动;

膨胀阀时而供液不足,时而供液太多。

【可能原因】

1. 设计制冷系统特性不能抑制系统振荡,类似于常见的“共振”,系统不匹配。

2. 选用的膨胀阀容量过大造成振荡。

3. 感温包安装位置不对。如果测到的是回气管中积存的冷冻油的温度,则容易出现振荡。

4. 蒸发器上负荷分布不均匀。如气流吹过蒸发器时不均匀,蒸发器盘管各回路内制冷剂分配不均匀等。

5. 制冷剂中含有较多水分。可能造成膨胀阀时而冰堵,时而解冻正常工作的状态。 

推荐资料:

空调膨胀阀的维修与故障判断

https://ziliao.co188.com/p62311179.html  

热力膨胀阀工作原理

https://ziliao.co188.com/p58287551.html 



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业冷水机热力膨胀阀的选择及分类

知识点:工业冷水机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 一、工业冷水机热力膨胀阀的选择 热力膨胀阀按膜片平衡方式不同分为内平衡式和外平衡式两种。当制冷量流经蒸发器的阻力较小时,最好采用内平衡式热力膨胀阀;反之,当蒸发器的阻力较大,一般超过0.03MPa时,应采用外平衡式热力膨胀阀。 二、工业冷水机热力膨胀阀的分类 1、内平衡式热力膨胀阀:它主要由阀体、阀座、顶杆、阀针、弹簧、调节杆、感温包、毛细管、膜片等部件组成。膨胀阀安装在蒸发器的进液管上,感温包敷设在蒸发器回气管的外壁上。在感温包中,充注有制冷剂的液体或其它感温剂。通常情况下,感温包中充注的工质与工业冷水机组制冷系统中的制冷剂相同。

回帖成功

经验值 +10