土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热力膨胀阀的选择

热力膨胀阀的选择

发布于:2022-08-09 11:35:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

知识点:热力膨胀阀

来源:网络,如有侵权,请联系删除


为了使热力膨胀阀与所在的制冷系统,特别是与蒸发器能很好地匹配,最大限度地利用蒸发器的换热面积,并使蒸发器的冷量输出始终和热负荷相匹配,就需要适当地选择热力膨胀阀。热力膨胀阀的设计选择主要依据:制冷系统的设计制冷量、工况参数、制冷剂种类及制冷系统结构等,应考虑下列因素:

  

  ①按系统采用的制冷剂,查阅相关工质的热力膨胀阀样本。

  

  ②考虑蒸发温度对膨胀阀容量的影响。随着蒸发温度的降低,阀的容量变小(见表7·4)。

  

  ③阀前制冷剂过冷度会影响阀后两相制冷剂的千度,从而影响阀的流量系数。因此,要考虑阀前液体过冷度对阀的容量的影响(见表7·5)。

  

  ④注意冷凝器至阀前的液管的压力降(见表7·6和表7·7),适当增加制冷剂的过冷度,防止其在阀前汽化。

  

  考虑了上述因素后,选择合适容量和形式的热力膨胀阀,允许有20&容量裕度。

  

推荐资料:

热力膨胀阀工作原理

https://ziliao.co188.com/p58287551.html 

热力膨胀阀的选择

https://ziliao.co188.com/p61689240.html 




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热力膨胀阀的结构与工作原理

知识点:热力膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热力膨胀阀的结构。感温包、毛细管、感应薄膜互相连通,构成一个密闭容器,称为感温机构。感温包安装在蒸发器的出口,感温包内充注工质,用它来感受蒸发器出口制冷剂的过热度变化。毛细管传递感温包内的压力至感应薄膜上。感应薄膜由一块很薄的(0·1-0·2nm)合金计冲压而成,断面呈波浪形它在受力后弹性变形性能非常好。热力膨胀阀的热力作用原理见图7·10a。以温包中感温介质的压力提供阀打开方向的驱动力P1(开阀力);以蒸发压力P0。和弹簧力P3,作为阀关闭方向的平衡力。温包感受蒸发器出口管的温度t1,开阀力P1随温度t1的变化称为开阀压力曲线,它由温包中充注的感温介质的压力-温度属性所决定。在关阀时,蒸发压力随;蒸发温度的变化关系是确定的(由制冷剂的热力特性决定);弹簧力在阀处于关闭时最小,由设定的预紧力决定,在工作中由弹性系数和弹性变形决定,阀在全开位置时达到最大。因此,最小关阀压力线p0(t0) p3,是已知的。通过在温包中充人适当的感温介质,使在压力不温度平面上开阀压力曲线汕巳)处于最小关阀压力线仇p0(t0) p3,的下方。那么,当阀上的作用力平衡时,开阀压力对应的温度必然高于关阀压力对应的温度2。(见图7·10b),二者之差(t1-t0)便是蒸发器出口过热度们。该过热度是打开阀必须具有的最小过热度,称为静态过热度。阀达到全开时,对应更高的温度t1和过热度△t,这时的过热度称为全开过热度。当蒸发器出口过热度在静态与全开过热度之间变化时,热力膨胀阀的开度成比例变化。这两个过热度之差称为可变过热度,可变过热度是热力膨胀阀比例调节的比例带,其大小反映了调节的灵敏度。

回帖成功

经验值 +10