1、外架搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批或专项方案套用
2、架体搭设前未交底至实际操作人员或交底未有文字记录
3、架体搭设未进行分段验收
4、使用不符合现行标准的安全网,质量、耐冲击强度不符合要求
5、扣件 T 型螺栓无平垫圈、滑丝
6、①扣件不合格(材质、壁厚);②扣件在螺栓拧紧扭力矩未达到 65N·m 即破坏
7、钢管锈蚀、变形、打孔等
8、钢管壁厚不足
9、立杆间距未按设计要求设置,转角处立杆缺失
10、立杆接长错误
11、外架立杆底部悬空
12、外架立杆支承在建筑悬挑构件上,无相应加固措施
13、横向水平杆不在主节点上
14、连墙件设置不规范
15、剪刀撑斜杆与相交立杆不相扣、与地面的倾角及跨越立杆的根数不符合规范要求
16、剪刀撑设置不全
17、作业层脚手板未铺满、铺稳、铺实
18、脚手板离墙面距离大于 150 ㎜无防护措施
19、脚手板铺设出现探头板
20、脚手架未配合施工进度搭设
21、外架上杂物未清理
22、安全网破损 、污染
23、电梯井、采光井、管道井等特殊部位的脚手架搭设不规范
24、斜道搭设不规范
二、落地式脚手架
1、外架基础未平整硬化、下沉
2、外架基础积水
3、纵向扫地杆设置距地面高度大于 200 mm
4、横向扫地杆设置位置错误
5、横向扫地杆缺失
6、立杆基础不在同一高度上时,扫地杆设置错误
7、柔性连墙件设置错误
8、脚手架安全网未落地
三、型钢悬挑式脚手架
1、悬挑梁间距未按悬挑架架体立杆纵距设置
2、悬挑梁锚固不符合要求
3、采用螺纹钢作 U 形钢筋锚环
4、悬挑层封闭不严
5、型钢悬挑梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结
四、脚手架拆除
1、外架拆除前未做好拆除准备工作
2、未按脚手架拆除顺序进行脚手架拆除工作,拆卸下来的构配件直接抛掷至地面