尺寸偏差不仅影响美观,还会影响使用功能,这个问题无法完全避免,但在施工中应尽量避免尺寸偏差过大,采取各种措施将偏差控制在规范允许范围内。
钢筋施工尺寸控制
一、深化设计,细化节点图
钢筋工程应充分利用BIM技术进行深化设计。对传统的框剪结构应重点对转换层钢筋、特殊梁、柱节点、洞口节点、加强带节点等进行深化设计;对劲性梁柱或钢板钢力墙应重点对钢筋与劲性钢梁柱碰撞节点、钢筋穿钢板节点、钢筋在各节点的连接、收头、避让等进行详细的节点设计和优化。
二、进场钢筋理论尺寸检查
三、钢筋配料单
钢筋配料单作为钢筋加工制作的重要依据,在施工过程中必须严格执行钢筋配料单的制作、审批程序。
四、钢筋加工制作尺寸控制
1、箍筋加工
? 1、135度弯钩平直段长度不小于钢筋直径d的10倍(不大于10d 10mm 避 免浪费),且两个弯钩平直段相互平行。
? 2、为保证钢筋制作尺寸和质量,可采用定型模具加工钢筋。
五、钢筋安装尺寸控制
六、钢筋实体检测
混凝土施工尺寸控制
一、楼板标高及板厚控制
二、现浇构件尺寸偏差检测
1、 引测轴线、标准线
墙柱拆模后应将楼板上的轴线及标高线引测到墙柱上,一方面便于现浇构件的轴线尺寸检查,同时可做为装饰控制线。
2、 墙柱截面尺寸及垂直度检测
当墙长度小于6米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约 40cm 位置,分别按以下原则实测2次:
一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度;
二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。
当墙长度大于 6 米吋,同一面墙距两端头竖向阴阳角约 40cm 和墙体中间位置,分别按以下原则实测 3 次:
一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测 1 次垂直度;
二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度;
三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度;具备实测条件的洞口两边墙体垂直度应加测各一次。
三、楼板板厚检测
1、布置考点
根据各地方分户验收的规定,首先应根据要求进行布点。比如按如下方式进行楼板板厚检测布点:
自然间全数检查。其中板厚检查起居室和卧室测点应不少于 5 点,其中一个测点应布置在房间中部,即 4 焦点加 1 中心点;
其余房间、阳台各测不少于 3 点,即在房间或阳台一条对角线上2角点加1中心点;角部测点宜在墙角(或板角)距墙面(或板角)长、宽两个方向均约 500mm处。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.79 万条内容 · 1579 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发