土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小

为什么水机冷指标比冷媒机冷指标要小

发布于:2022-08-09 08:57:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

不知道各位同行有没有发现,很多情况下、不同的项目设计图纸,会发现做水系统的冷指标要比做冷媒机的冷指标小,比如说,广东地区,某办公大楼设计为中央空调水系统的,风机盘管 新风形式,设计冷指标往往是150w/m2左右,很少会高于200w/m2的。然而,做多联机,基本都是按照220w/m2去设计,这是为什么呢?特别是经销商、工程上商,他们做多联机的时候,特别喜欢做到250w/m2左右。欢迎大家各抒己见,分析其内因

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发

    当然:风冷模块等风冷类的水系统,室内机不需要加大选型,室外机必须根据当地室外参数进行修正。

    2022-08-10 09:52:10

    回复 举报
    赞同1
  • 农民
    农民 板凳

    还有:制冷机溶霜、冷媒管的长度(标况一般外接管5米)、灰尘对室外侧冷凝器的传热效率影响等等

    水机:制冷时冷却塔的标况与室外参数差距不大,温度对冷却塔的影响远没有湿度对冷却塔的影响大。如果当地气候条件与冷却塔的标况不同可通过调整冷却塔的大小来实现,不影响空调室内机的选型。

        冬季热源方式不同,但都可以通过板换或热泵的选型参数来达到7~12度的冷媒水温度,对室内机选型没有影响。

    2022-08-10 09:49:10

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。