以下文章来源于消防资源网 ,作者石峥嵘
石峥嵘:本文主要探讨首层扩大封闭楼梯间和首层扩大防烟楼梯间前室的相关问题:
1、首层扩大封闭楼梯间或扩大前室,能否开设电缆井、管道井等检查门?
2、首层扩大的前室,是否需要设置加压送风口?
3、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间,首层扩大的封闭楼梯间怎样处理?
4、首层扩大封闭楼梯间或扩大前室,直通室外的门与楼梯间的距离?
根据规范要求:楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内或楼梯间前室内,形成扩大的封闭楼梯间或扩大的防烟楼梯间前室,相关问题探讨如下:
一、首层扩大的封闭楼梯间或扩大的防烟楼梯间前室,能否开设电缆井、管道井等检查门?
建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵;电缆在竖井内敷设时,不应采用易延燃的外护层。因此,从防火的角度,电缆井和管井带来的火灾风险,不会高于其他走道或房间。
既然走道和房间可以通过乙级防火门开向扩大的封闭楼梯间或扩大的防烟楼梯间前室(《建规》6.4.2、6.4.3)。以此为据:如确因功能布局需要,应该也可以将电缆井、管道井等的检查门开设在首层扩大的封闭楼梯间或扩大的防烟楼梯间前室(参考走道和房间的分隔要求,检查门应采用乙级防火门)。请注意,对于扩大的封闭楼梯间,综合6.4.2条文解释要求,且考虑扩大的封闭楼梯间部份与楼梯间直接连通,因此,首层的扩大封闭楼梯间建议参照扩大的防烟楼梯间形式设置(即在楼梯间出口设置乙级防火门)。(观点供参考,具体以各地方要求为准!)
二、首层扩大的防烟楼梯间前室,是否需要设置加压送风口?
1、设置机械加压送风系统的目的,是为了满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布。扩大前室直通室外,且面积较大,即使设置加压送风口,也很难满足内部走道(或房间)与扩大前室的压差要求,加压送风的效果难以保证,设置加压送风口的意义不大。
2、扩大前室设置加压送风口,可能对整体加压送风系统的效果造成不利影响。
综上,首层的扩大前室,是否设置加压送风口,应综合考虑设置后的效果以及对系统的影响。对于无法保证实际效果的情况,勉强设置无实际意义,可以采用自然通风的方式,不需要设置加压送风口。
三、设置机械加压送风系统的封闭楼梯间,首层扩大的封闭楼梯间怎样处理?
首层的扩大封闭楼梯间直通室外,会严重影响封闭楼梯间的正压送风效果。对于设置机械加压送风系统的封闭楼梯间,可以在首层楼梯间出口设置防火门(类似首层的扩大防烟楼梯间前室的方式),以保证封闭楼梯间的正压送风效果。
四、首层扩大封闭楼梯间或扩大前室,直通室外的门与楼梯间的距离?
首层扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室,其直通室外的门与楼梯间的距离一般不宜大于15m,当受条件限制直通室外的安全出口的行走距离较长时,可采用避难走道通至室外。(附:公津建字【2015】27号)
申明:文中意见供参考,具体应以当地要求为准!
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 503 人订阅
阅读下一篇
关于超高层建筑地下区域消防电梯设置问题的复函(建规字〔2017〕5号)《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于超高层建筑地下区域消防电梯设置问题的复函建规字〔2017〕5号四川省公安消防总队: 你总队《关于明确地下室消防电梯设置问题的请示》(川公消办〔2017〕68号)来函收悉。经研究,函复如下: 本规范第7.3.8条第1款规定消防电梯应层层停靠,目的是方便消防人员快速实施救援。但对于超高层建筑,确因施工难度及结构整体安全等原因导致基坑难以下挖,而无法保证同一部消防电梯在建筑的地下各层均可停靠时,应满足下列要求:(一)尽量使该消防电梯在可到达的地下楼层层层停靠;(二)应针对建筑地下部分单独增设消防电梯,并使该消防电梯能在地下各层层层停靠;(三)每部消防电梯首层及能到达的地下各层应设置明显的指示标识;(四)消防电梯的其他要求应符合本规范的相关要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主的分享,这一系列太棒了
回复 举报
楼主的文章真不错,质量很高
回复 举报