一、厂房仓库的防火间距(★★★)



公式法:

D=A+B1+B2(D=防火间距;B1,B2为两栋建筑选用数值,A为选用系数)

任一建筑为高层时           A=13

任一建筑为甲类厂房         A=12

均为其他建筑时             A=10

B1、B2对应数值如下表:


图片


防火间距公式法计算适用范围示意表(单位:m)

图片

图片


二、上表中不能用公式法计算的防火间距总结:


图片


知识点:厂房仓库的防火间距