土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 疏散门数量的设置要求

疏散门数量的设置要求

发布于:2022-08-07 20:48:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

某多功能建筑,建筑高度为54.8m,2座楼梯间分别位于“一”字形内走廊的尽端,楼梯间形式和疏散宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为2600m?,用途为餐厅、设备用房;地上共14层,建筑面积为24000m?,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,错误的是(  )。

A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离为6m

B.位于地下一层的一个建筑面积为50m?、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门

C.位于三层的一个建筑面积为80m?、使用人数为50人的会议室,设置2个向内开启的疏散门

D.位于一层的一个建筑面积为60m?、使用人数为16人的录像厅,设置1个向外开启的疏散门





D

解析:根据《建筑设计防火规范》GB50016,5.5.15,公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m?且经常停留人数不超过15人的厅、室,D错误。



来源:消防工程师共享服务

知识点:疏散门数量的设置要求

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 487 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疏散门设置的要求重要考点归纳

1.疏散门设置的基本要求 (1)民用建筑及厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。