楼宇对讲常见故障-不能开锁楼宇对讲常见故障-不能开锁楼宇对讲常见故障-不能开锁不能开锁 1.所有用户均不能开锁 可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好; 查开锁线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的开锁线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开锁线的标注各厂家略有不同,没有统一标准); 处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开锁方式开锁测试, 若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常;