土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 桥梁施工大型临时结构设计-盘扣支架计算

桥梁施工大型临时结构设计-盘扣支架计算

发布于:2022-08-04 15:40:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]

1.png

盘扣支架概况:

箱梁厚度跨中1.64,墩顶3.24m

29.png

验算内容,自上而下:

1、面层体系强度、刚度验算(模板、次龙骨、主龙骨)

2、立杆稳定验算(选择不利位置立杆→组合风荷载与不组合风荷载验算)

3、架体抗倾覆稳定验算

4、地基承载力验算

2.png

3.png

1          检算依据及检算参数

1.1         检算依据

1) 主桥设计文件;

2)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015);

3)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019);

4)《钢结构设计标准》(GB50017-2017);

5)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

6)《建筑工程模板支撑系统安全技术规程》(DB29-203-2010)

7)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)

1.2         检算参数

5.png

6.png

7.png

8.png

1.1         设计条件

风压:0.3                                              

1          荷载参数

1.1         结构自重

盘扣架本身自重,盘扣架较低,自重较小,忽略。

1.2         模板荷载

模板荷载取2kPa;

1.3         施工荷载

包括施工作业人员、施工设备、零星材料:3.0kPa

1.4         振捣荷载

按2.0kPa考虑

1.5         混凝土荷载

混凝土容重:26.0kN/m3

1.6         风荷载

按《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》计算:

27.png28.png

26.png

25.png

24.png

15.png

(1)立杆纵向间距0.9m,竖向步距1.5m。挡风系数如下

16.png17.png

整体体形系数(横向29排):

5、结构验算

模板(t=18mm)计算

纵向方木(100×100)计算

23.png

22.png

23.png

22.png

19.png

18.png

按照硬化层45°角传力,底座经过0.2m厚砼硬化层传至地基表面的扩散面积为                                               。

单根立杆轴力标准值最大为(纵距0.6m区段)。

基底压力p=N/S =163kPa。

要求砼硬化层厚度不小于0.2m,地基承载力特征值不小于200kPa。

1          结论

支架的强度、刚度、稳定性均满足规范要求。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

单线现浇梁双层贝雷片+盘扣架支架计算书

https://ziliao.co188.com/p63460336.html

单线现浇梁双层贝雷片+盘扣架支架设计图

https://ziliao.co188.com/d63775444.html



知识点:盘扣支架计算


  • ccmmj88
    ccmmj88 沙发

    好资料!!!!

    2022-08-05 08:52:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.07 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到突水突泥事故怎么办?

最近是雨季多发期,容易内涝洪灾频发。也是突水突泥事故多发期什么是“突水突泥事故”? 突水突泥事故主要是在施工过程中,隧道施工掌子面前方或者开挖轮廓四周的特大岩溶溶腔突然压溃临界面,造成突水突泥地质灾害。 突水突泥事故发生的原因 “富水、高压、不良地质”三者不利组合是诱发突水突泥灾害的主要地质条件。 富水 水是突水突泥灾害发生的最大根源 高压 隧道一般埋深都比较大,通过爆破开挖之后,打破原有平衡压力,处于高压状态。

回帖成功

经验值 +10