1、吊装分段原则
吊装对于双向桁架而言,施工分段和施工次序应遵循以下原则:
(1)满足现场吊机性能且便于安装;
(2)工厂制作分段的合理性和经济性 ;
(3)单体散件的重量和运输条件要求 ;
(4)单体散件的重量和运输条件要求 ;
(5)单体散件的重量和运输条件要求;
(6)分段时杆件对接位置不宜在同一平面上,而宜错开不小于500mm的距离。
2、质量控制措施
(1)严格按设计要求进行焊缝尺寸控制,不任意加大或减小焊缝的高度和宽度。
(2)采用小热输入量,小焊道,多道多层焊接方法以减少收缩量。
(3)拼装焊接时构件预留收缩余量,分段(块)矫正构件,控制好拼装块的焊接变形。
(4)拼装焊接时,实施多人对称反向焊接,最大限度减少焊接变形。
(5)拼装焊接时构件预留收缩余量,分段(块)矫正构件,控制好拼装块的焊接变形。
(6)焊接时应根据杆件的对称布置的特点,选好自由端,避免由焊接误差的累积而造成过大的内力。
(7)提高构件制作精度,构件长度按正偏差验收。
(8)对跨距、中心线及位移、标高、起拱度的测量,利用钢尺、经纬仪器、水准仪、全站仪进行精确测量,及时发现并纠正可能出现的位置偏差,确保整体拼装精度。