消防电梯、电梯轿厢内部是否需要设置消防电话

发布于:2022-08-04 06:45:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

消防验收经常会遇到电梯轿厢是否需要设置消防电话分机,消防电话插孔。在火灾自动报警设计规范中并未提到,而在建筑设计防火规范中明确电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

建筑设计防火规范

GB50016-2014(2018年版)

7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
      1 应能每层停靠;
      2 电梯的载重量不应小于800kg;
      3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
      4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
      5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
      6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
      7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。

条文说明7.3.8 本条是为满足一个消防战斗班配合装备后使用电梯的需要所作规定。消防电梯每层停靠,包括地下室各层,着火时,要首先停靠在首层,以便于展开消防救援。对于医院建筑等类似功能的建筑,消防电梯轿厢内的净面积尚需考虑病人、残障人员等的救援以及方便对外联络的需要。


民用建筑电气设计标准GB 51348-2019

13.3.7 消防专用电话网络应符合下列规定:
   1 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统;
   2 消防电话总机应有消防电话通话录音功能;
   3 消防通信系统应釆用不间断电源供电。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 888hhh999
    888hhh999 沙发

    51348

    2022-08-04 13:18:04

    回复 举报
    赞同1
  • clf20000
    clf20000 板凳

    电梯做五方对讲是不是就满足了?

    2022-08-06 17:29:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。