土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三级负荷消防用电设置自动切换装置

三级负荷消防用电设置自动切换装置

发布于:2022-08-03 14:56:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

幼儿园消防控制室用电,属于年级负荷,要设置末端自动切换装置吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 888hhh999
    888hhh999 沙发

    回复;

    2022-08-04 10:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • 张国鹏668
    张国鹏668 板凳

    10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

    10.1.8 本条为强制性条文。本条要求也是保证消防用电供电可靠性的一项重要措施。
      本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。

    防火规范没有明确那些建筑物必须满足,一二级负荷默认按此执行。三级负荷可从一个总配电箱出两个回路,满足此强条。

    2022-08-04 06:23:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新品上市|新一代中压智能真空断路器,施耐德电气再添猛将!

    开篇即重点,上来说大事 施耐德电气又有新成员啦! 安全可靠又灵活 可刚可柔可持续 数字原生全进化 前方极度舒适,内容极其硬核    

回帖成功

经验值 +10