土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 柱加密区的箍筋最大间距和最小直径有什么要求?

柱加密区的箍筋最大间距和最小直径有什么要求?

发布于:2022-08-02 14:42:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]

一、一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.9采用;抗震等级箍筋最大间距(采用最小值)

(mm)箍筋最小直径 一(6d,100)10,二(8d,100)8, 三 (8d,150)8,四(8d,150)6。

二、三级框架柱中,截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径可采用φ6;二级框架的框架直径不小于φ10时,最大间距可采用150mm;

三、框支柱的净高与截面高度之比不大于4的柱,箍筋间距不应大于100mm。



相关资料推荐:

框架柱箍筋加密区计算表

框架柱箍筋加密区最小体积配箍率


知识点:柱加密区箍筋


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1136 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于防震缝宽度,有何要求?

防震缝最小宽度根据建筑抗震设计规范GB50011-2010中6.1.4 钢筋混凝土房屋需要设置防震缝时,应符合下列规定: 一、防震缝宽度应分别符合下列要求: 1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m时不应小于100mm;高度超过15m时,6度、7度、8度和9度分别每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm; 2)框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%;且均不宜小于100mm;

回帖成功

经验值 +10