1)单桩及三桩承台的两个方向、两桩承台的平面外方向下设连系梁,当承台底面以下土质为淤泥或液化砂土时,各承台间设连系梁,连系梁面平承台面;首层200厚隔墙下设墙梁,墙梁可梁面或梁底平承台面。
2)连系梁或墙梁的宽度一般为200,高度为承台中心距的1/12~1/15。
3)当连系梁兼做墙梁时,配筋计算除应考虑梁自重及墙体重量产生的荷载效应外,尚宜考虑承担水平拉力,抗震设防7度区水平拉力设计值取相邻柱或剪力墙(核心筒除外)轴力较大者的1/15进行计算,两者配筋进行叠加。
4)当承台面距±0.00地面高差超过1.5米时,为了方便施工,首层200厚隔墙在室内地面以下100处设墙梁,墙梁仅考虑自重及墙体荷载作用,与连系梁分开设置。
5)连系梁和墙梁底筋的锚固长度由承台边计起,面筋的锚固长度由柱或剪力墙边计起,锚固长度均为LaE。
知识点:地梁设计