土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制构件预埋件问题产生原因及解决方案

预制构件预埋件问题产生原因及解决方案

发布于:2022-07-29 13:48:29 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

预制构件预埋件问题:指预制构件中的线盒、线管、吊点、预埋铁件等预埋件中心线位置、埋设高度等问题超过规范允许偏差值。预埋件问题在构件生产中发生批次较高,造成返工修补,影响生产进度,更严重影响工程后期施工使用。


预埋件主要质量问题有以下几点:

1)线盒、预埋铁件、吊母、吊环、防腐木砖等中心现位置超过规范允许偏差值。

2)外购或自制预埋件质量不符合图纸及规范要求。

3)预埋件规格使用错误,安装数量不符合图纸要求。

4)预埋件未做镀锌处理或未涂刷防锈漆问题。

5)墙板灌浆套筒规格使用错误,导致构件重新生产。

6)预埋件埋设高度超差严重,影响工程后期安装使用。尤其成品检查验收中多数出现问题为预埋线盒上浮、内陷问题。

7)墙板未预留斜支撑固定吊母,导致安装时直接在预制墙板上打孔用膨胀螺栓固定。

8)浇筑振捣过程中,对套筒、注浆管或者是预埋线盒、线管造成堵塞、脱落问题。

以上问题轻则影响外观和构件安装,重则影响结构受力。


产生原因1

外购预埋件或自制预埋件未经验收合格,直接使用。

措施

预埋件应按设计材质、大小、形状制作,外购预埋件或自制预埋件必须经专检人员验收合格后,方可使用。


产生原因2


模具制作时遗漏预埋件定位孔、定位孔中心线位置偏移超差或预埋件定位模具高度超差。定位工装使用一定次数后出现变形,导致线盒内陷(上浮)等质量通病。

措施

1)预制构件制作模具应满足构件预埋件的安装定位要求,其精度应满足技术规范要求。


2)预埋件安装时,应采取可靠的固定保护措施及封堵措施,确保其不移位、不变形,防止振捣时堵塞及脱落。易移位或砼浇注中有位移趋势的,必须重新加固。如发现预埋件在混凝土浇筑中位移,应停止浇筑,查明原因,妥善处理,并注意一定要在混凝土凝结之前重新固定好预埋件。


3)解决抹灰面线盒内陷(上浮)质量问题除了保证工装应固定牢固,保持平面尺寸外,还须定期校正工装变形,及时调整,更为关键的是要在抹面时进行人工检查和调整。而模板面线盒内陷(上浮)质量问题最好的控制办法是在底模上打孔固定,且振捣时避免直接振捣该部位造成上浮、扭偏。





产生原因3

构件生产过程生产人员及专检人员未对照设计图纸检查,导致预埋件规格使用错误、数量缺失、埋设高度超差或中心线位置偏移超差等问题发生。

措施

1)混凝土浇筑前,生产人员及质检人员共同对预埋件规格、位置、数量及安装质量进行仔细检查,验收合格后,方可浇筑。检查验收发现位置误差超出要求、数量不符合图纸要求等问题,必须重新施作。


2)如果遇到预留件与其他线管、钢筋或预埋件等发生冲突时,要及时上报,严禁自行进行移位处理或其他改变设计的行为出现。


产生原因4

操作工人生产时不够细致,预埋件没有固定好。

措施

加强过程检验,切实落实“三检”制度。

产生原因5

混凝土浇筑过程中预埋件被振捣棒碰撞。

措施

浇筑混凝土过程中避免振动棒直接碰触钢筋、模板、预埋件等。

产生原因6

抹面时没有认真采取纠正措施。

措施

在浇筑混凝土完成后,认真检查每个预埋件的位置,及时发现问题,进行纠正。

知识点:装配式建筑预埋件

资料推荐:

基础预埋件钢板、螺栓大样图

干挂石材节点图和详图(包含预埋件加工图、剖面图 )



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

装配式施工

返回版块

9132 条内容 · 118 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装配式建筑预埋件是什么?

      预埋件(预制埋件)就是预先安装(埋藏)在隐蔽工程内的构件。就是在结构浇筑时安置的构配件,用于砌筑上部结构时的搭接。虽然体积细小,但是需在整个建筑施工过程中,起到了一个举足轻重的角色,要配合主体工程一起进行,这项工作没做好的话,后期处理往往造成很大麻烦,因此预留预埋施工工艺十分重要。 第一部分:预埋件施工前的准备 预埋件施工前,应首先了解其型式,位置和数量,然后按标准要求制作预埋件,预埋件的原材料应确保合格,加工前必须检查其合格证,起表面有没有锈蚀现象,钢管的下料以及钢板的划线切割, 需根据图纸认真实施。

回帖成功

经验值 +10