土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 火灾探测器的设置要求汇总

火灾探测器的设置要求汇总

发布于:2022-07-27 13:50:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

点型感烟感温火灾探测器的安装间距要求

①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过相关规定的范围;


②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。


③点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。


④点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。


⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。


⑥意静科技提醒当屋顶有热屏障时,点型感烟火灾探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合规定。



1

点型感烟、感温火灾探测器的设置数量

①探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。



②一个探测区域内所需设置的探测器数量,应经计算确定。


③在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合规定。



1

线型感温火灾探测器的设置


①探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。


②设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为1m~1.5m。


③光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。


④设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合。


⑤与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在长期潮湿或温度变化较大的场所。



1

管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置


①非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。


②探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。


③一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。


④当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。


⑤吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。


⑥在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。


⑦当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。


⑧采样管网应按确认的设计软件或方法进行设计。


⑨探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。



1

其他说明


①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。


②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。


③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。


④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。


⑤地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。


图片



1

火灾探测器关键点解析



1、关于火灾探测器的说法,正确的是( ):


A.点型感温探测器是不可复位探测器


B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器


C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器


D.剩余电流式电器火灾监控探测器不属于火灾探测器


【答案】C


【解析】A错误《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005)3.2报警确认灯:每个探测器上应有红色报警确认灯,当被监视区域烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并保持至被复位。B错误感烟型火灾探测器除了点型还有线型光束感烟火灾探测器。C正确复合火灾探测器即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步可分为烟温复合、红外紫外复合等探测器。D错误1)电气火灾监控探测器按工作方式分类。①独立式电气火灾监控探测器,即可以自成系统,不需要配接电气火灾监控设备。②非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。


2、线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为():


A. 0.1~0.3                         B. 0.3~0.5


C. 0.5~1.0                         D. 0.3~1.0


答案:D


【解析】《 火灾自动报警系统设计规范 》(GB 50116-2013)6.2.15 线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m ,距地高度不宜超过 20m。2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。3 探测器应设置在固定结构上。4 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。5 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,探测器均能正确响应


3、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型感烟火灾探测器,其安装间距不应超过():


A.10          B. 15          C. 20           D. 30


答案:B


【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),6.2.4在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。


4、火灾探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角不应大于():


A. 30°         B. 35°          C. 40°           D. 45°


答案:D


【解析】《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),6.2.11火灾探测器宜水平安装,当确实需要倾斜安装时,倾斜角不应大于45°



相关推荐链接:

1、银行大楼火灾联动探测器设置图

2、剩余电流式电气火灾监控探测器的设置



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防风机的优势在于以下几点

控制完全智能化。实际使用期间,它可以在运行中自动的巡检,产品运行时内部有事先编辑好的程序,这些程序可以自动运行。与此同时,数据采集以及显示工作也是自动化进行的,产品可以实现自身的保护。信息化显示。对于产品运行的参数,它的数量较多,并且产品可以实现参数的显示,比如消防风机转速以及冷却温度显示。同时,它还可以显示运行的状态以及低压、低速等的保护等。应用范围较广。消防风机不仅可以被用于工矿领域,同时它还可以被用于野外作业以及军事等领域,它在各个领域都有着良好的应用前景。

回帖成功

经验值 +10