土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机综合保护器

电机综合保护器

发布于:2008-03-27 20:26:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
320KW电机软启动器原来配的电机综合保护器经常出现误跳,现想换个别的牌子的保护器 ,谁能给推荐几个性能稳定,质量过硬的牌子(要求额定电流为600安)? 急盼!
  • jiangnanshiwojia
    这玩意哪个厂家的好呀
    2009-04-26 09:12:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教数据中心计算问题--急!!

问题如下:1.现有600m2数据中心,业主要求750w/m2,数据中心用电为600x750=450kw,UPS设置为4台400kv a组成2N系统,对于计算变压器的负荷,数据中心折算到每台变压器(也采用2N系统)的容量是按照2x400x0.8=640k w来考虑还是按照450KW来考虑?还是450/2=225kw?还是640/2=320kw? 2.我个人认为:在正常状态下,计算入每台变压器的容量应为450/2=225kw,但线路和开关应按照640KW来敷设,那么 可以保证一台变压器故障状态下,切除**负荷,保证任一台变压器可以与UPS的容量匹配,并带动数据中心的用电;

回帖成功

经验值 +10