阅读下一篇
请教数据中心计算问题--急!!问题如下:1.现有600m2数据中心,业主要求750w/m2,数据中心用电为600x750=450kw,UPS设置为4台400kv a组成2N系统,对于计算变压器的负荷,数据中心折算到每台变压器(也采用2N系统)的容量是按照2x400x0.8=640k w来考虑还是按照450KW来考虑?还是450/2=225kw?还是640/2=320kw? 2.我个人认为:在正常状态下,计算入每台变压器的容量应为450/2=225kw,但线路和开关应按照640KW来敷设,那么 可以保证一台变压器故障状态下,切除**负荷,保证任一台变压器可以与UPS的容量匹配,并带动数据中心的用电;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报