土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教数据中心计算问题--急!!

请教数据中心计算问题--急!!

发布于:2008-03-27 20:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题如下:

1.现有600m2数据中心,业主要求750w/m2,数据中心用电为600x750=450kw,UPS设置为4台400kv a组成2N系统,对于计算变压器的负荷,数据中心折算到每台变压器(也采用2N系统)的容量是按照2x400x0.8=640k w来考虑还是按照450KW来考虑?还是450/2=225kw?还是640/2=320kw?

2.我个人认为:在正常状态下,计算入每台变压器的容量应为450/2=225kw,但线路和开关应按照640KW来敷设,那么 可以保证一台变压器故障状态下,切除**负荷,保证任一台变压器可以与UPS的容量匹配,并带动数据中心的用电;

3.我不明白计算变压器容量时,对于数据中心是根据UPS还是根据750w/m2来计算?我认为应根据750w/m2来计算,审 图公司的意见是变压器带不动UPS.

4.我不明白计算柴油发电机容量时,对于数据中心是根据UPS容量还是根据750W/M2来计算,审图公司意见是柴油发电机带不 动UPS.

5.不明白计算变压器容量时,正常情况下,为何每台变压器要按照640KW来考虑?而不是320kw或225kw?2N系统真正 的意义是不是故障状态下,任何一台变压器均能带动数据中心的负荷,我理解错了么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • boeing_s
    boeing_s 沙发
    如果你低压供电模式是单母线分段,那么变压器需要考虑带全负载
    至于UPS,你只要看计算并机容量,不需要把每台UPS的容量都加在一起作为变压器容量的计算依据
    最后我很好奇的是,你的变压器除了UPS什么都不带么?没有机房空调,没有动力,没有照明等等。同样的问题也会牵涉到柴油发电机的容量计算。
    我们曾经做过一个类似的项目,4台625KVA UPS,两两并机然后在负载端进行末端切换,实际只计算了625KVA的容量。但是因为还存在大量其它的负载,所以根本不存在变压器是不是能带动UPS的问题。低压系统采用的是单母线分段,当然会自动脱扣一些非重要负载比方说泛光照明,宿舍空调等等,但是UPS和相关的保障设备是全部需要保证的。油机光保障UPS也是没意义的,不光数据机房离开空调没法工作,UPS本身没有空调,短时间内就会超温报警了。
    2011-06-22 11:43:22

    回复 举报
    赞同0
  • wangduoadam
    wangduoadam 板凳
    期待高手解决
    2011-06-22 11:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换箱中各回路里的交流接触器是做什么用的

双电源切换箱中各回路里的交流接触器是做什么用的,不加交流接触器行不行?谢谢

回帖成功

经验值 +10