首层7.7m,上部标准层4.2m的框剪结构,计算首层柱配筋异常
图1、2是盈建科4.2.0算出来的柱配筋,为什么设计值比计算值大这么多?层高减小后配筋设计值就下来了
图3是用盈建科2.0.3计算的配筋。
对比过轴力和弯矩是差不多的
0人已收藏
0人已打赏
2人已点赞
分享
全部回复(3 )
层高变大,引起的问题可能是刚度变小导致了薄弱层,内力放大后计算导致的
通用规范差异?这是2.0.3版本YJK不具有的功能
主题
回复
粉丝
盈建科
6306 条内容 · 187 人订阅
阅读下一篇
Q 结构施工过程中,结构工程师应协助总包单位做好哪些提醒和设计协调工作? 1 设计与施工是互相成就的合作伙伴 赵楠
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句层高变大,引起的问题可能是刚度变小导致了薄弱层,内力放大后计算导致的
回复 举报
通用规范差异?这是2.0.3版本YJK不具有的功能