抗浮设计,结构工程师与施工总包单位如何相互成就?

发布于:2022-07-11 13:28:11 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]


结构施工过程中,结构工程师应协助总包单位做好哪些提醒和设计协调工作?


设计与施工是互相成就的合作伙伴

   

赵楠  

基准方中建筑设计股份有限公司   集团副总工程师

我们常说“ 细节决定成败 ”,再出色的设计也要靠施工单位细致的工作才能完美呈现,同时,也不存在完美的设计,也需要在过程中不断和施工单位互动,进行现场纠偏和改进,因此 设计院和施工单位是一对相互成就的合作伙伴。

目前施工单位的技术管理人员也面临普遍年轻化的过程,除了完善和细化我们的“说明书”-设计总说明,更要注意加强分阶段的施工交底和工地巡检制度。

除了法定的管理程序,如:验槽、封顶验收外,一个完善的设计巡检制度是必要的,常常能做到事半功倍的效果。设计师巡检不只是到工地转一圈,指指点点一番了事,而是需要进行图片、文字的详尽记录,并以文件的形式发送各方留存,并对遗留问题进行持续跟踪,对关键工序可以针对性安排多次交底。

通过 高质量的设计巡检制度 ,不但可以快速解决设计图纸中存在的问题,还可以帮助施工单位避免出现大量重复性问题,把隐患消除在萌芽阶段,也切实帮助项目提质增效。


   

周平槐  

浙江省建筑设计研究院  总师办主任

工程总承包项目,最大的特点是设计和施工是一体的,无法推卸。设计过程中必须综合考虑施工环节,特别是工程造价的合理性和施工工艺的可行性。需要协助总包单位提醒本项目的主要关键节点和关键部位,需要提前采购的材料(如钢结构或装配式钢筋混凝土结构),报审流程需要准备的材料,危险性较大的分项分部工程等。需要设计协调的主要方面在于:1)各专业之间图纸内容的错漏碰缺,施工全过程的设计质量把控;2)现场施工遇到困难时的变更解决方案;3)与主管部门的沟通汇报。


做好风险警示提醒,发挥专业价值

   

林景华  

广东省建筑设计研究院有限公司   结构总工程师

结构工程师在施工过程中要做的,首先是施工安全风险提示,近年来大家的施工图设计文件中大多都会增补类似于“结构安全生产专篇”的说明。这是行业的一种进步,但不能流于形式, 需要设计人用心去甄别具体项目的结构设计上确实可能引发的施工安全风险点 (比如深基坑、高支模、厚堆土、高空作业、拆除作业等)。显然,设计层面不可能全面识别施工层面的安全问题,但这种发自结构设计源头的专业预判、在施工方投标时就可明确被告知的警示,对实质性的施工安全还是非常有价值的。

然后,就是各类专业交叉或关联的易错部位、事故多发问题的提醒。就以抗浮失效事故为例,基坑肥槽回填之后至顶板覆土完成之前,是地下结构抗浮的危险期,也往往成了无人认领的灰色时间段。按理应由基坑支护设计明确该时期的降水措施并由施工落实,主体结构设计只需明确覆土完成前的地下水位控制标高即可。但鉴于历年的事故教训,作为参建方的一员,也应利用技术交底等机会对这类问题作特别提醒——不管是否负有责任,我们谁也不希望自己参与的项目出任何事故!

其实,这种警示、提醒,也是发挥结构工程师价值的一种延伸体现。


   

孙海林  

中国建筑设计研究院有限公司   副总工程师

施工过程中结构工程师应协助总包单位:

明确施工期间的降水要求及终止降水的条件 (施工到某楼层或主体竣工,地下室顶覆土及楼面做法施工完成,建筑隔墙墙等是否施工)。在实际工程中,施工人员在施工过程中不关注降水或在抗浮结构未达到设计预定目标时就停止降水。

明确建筑物基坑肥槽回填材料 (应采用分层夯实的粘性土、灰土或浇筑预拌流态固化土、素混凝土等弱透水材料,不要采用砂石等透水性材料); 施工过程中,地下室地基为不透水的岩层且支护严密的基坑,施工期间或使用期间地表水流入基坑,容易造成 “水盆效应”,容易造成地下室上浮破坏。


   

江深  

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司   建筑设计三院副院长

施工时应协助总包单位明确以下方面:1)需明确在地库施工过程中的降水和排水措施;2)需明确施工顺序和现场管理的工作;3)需明确地库后浇带封闭的时间,后浇带的封闭时间应该综合考虑,必须在所有抗浮措施施工完成后才能封闭,比如抗拔桩全部施工完成、顶板覆土按照设计要求厚度回填到位等等。如果抗浮措施没有全部施工完毕就封闭,会产生“水盆效应”,造成地库上浮隐患。4)需明确施工过程停止降排水的时间和条件。


3 综合把控施工各环节,追求高质量目标

   

黄俊光  

广州市设计院集团有限公司   副总工程师/岩土与地下空间院 院长

在施工过程中设计方和总包方主要做好如下工作:

1)总包单位应充分理解掌握勘察设计文件,根据勘察报告、施工图、现场情况等提出图纸会审意见,设计方做好图纸交底,施工方需结合相关规范编制专项施工方案。

2)总包单位抗浮施工前建议做相关工艺性试验,设计方根据试验结果明确相关技术要求,特别与地质紧密相关的长度和岩土层深度双指标控制技术要求。

3)施工过程中发现现场条件与勘察报告和设计文件有较大出入时,参建各方应结合实际情况分析论证明确施工技术要求后再行实施。

4)提醒总包单位抗浮设施在隐蔽前应完成检验,验收合格后,方可按回填材料和密实度要求进行基坑肥槽回填。

5)提醒总包单位在抗浮措施为投入使用前必须严控施工时的地下水位,做好巡查、监测和记录工作。

其实,设计方施工过程中积极配合跟进,施工方按可靠性便利性提出应对措施,共同推动新技术、新方法、新工艺的使用; 双方使命均是为了打造高效优质的高质量工程项目,完全可以实现融合创新发展,相互成就共赢


切实做好技术交底等重要工作

   

刘洋

广州市城市规划勘测设计研究院   院结构总工 

很多抗浮事故在施工期间发生,因此,施工过程中应协助总包做好如下技术交底:1)首先在思想上要充分重视浮力的危害,了解项目抗浮设计。2)明确地下室停止降水的条件,顶板覆土赶在雨季前完成,有利于施工现场管理,以及满足抗浮要求。3)雨季加强基坑及地下室巡查,查看结构是否出现异样,一旦出现上浮破坏初步特征,及时采取应对措施,如及时开孔泄压等。4)采用合格的肥槽回填材料,不合格的回填材料容易形成“漏斗”而引起雨水大量渗入,形成“水盆”效应;同时回填土质量要保证密实,防止短期暴雨或者雨季表层雨水入渗。5)后浇带不要过早封闭,避免雨季地下室形成“脚盆”效应。6)加强监控抗浮锚杆、抗浮桩的施工质量,对于抗浮锚杆重点控制锚固体直径、长度及锚固体强度,抗拔桩需控制桩身强度、连接方式及钢筋锚固长度等内容,避免抗浮措施降效或者失效。


   

覃建华  

深圳市建筑设计研究总院有限公司   副总工程师

在施工前要切实做好设计交底工作,需要重点提醒总包单位以下事项:1) 地下工程施工时,地下水位应降至工程底部最低高程0.5m以下;2) 应根据设计要求施工至几层楼面,方可停止降水, 以确保结构不会因水浮力而上浮。如果提前停止降水,应征得设计同意。3) 顶板覆土完成前可能经历雨季或可能遭受暴雨时,底板施工完毕后,应及时回填基坑至底板顶面。4)若后浇带需提前封闭,需总包联合设计等相关单位各方共同拟定施工期间抗浮措施,如设置泄水孔、加强板厚等。5) 地下室周边肥槽回填需同时满足防水密实度及上部结构嵌固要求。6) 地下室顶板混凝土浇注28天后,应及时进行回填工作。7) 若地下室顶板未及时覆土完成时,应及时与设计单位联系,并采取相关措施(设置泄水孔等)确保地下室不会上浮。


   

杨霄  

清华大学建筑设计研究院有限公司   八分院总工程师,结构所所长

施工过程中主要做好两方面的工作, 一方面是详细的抗浮方案交底 ,具体包括抗浮设计水位,结构的抗浮措施,是整体抗浮还是局部抗浮,正常使用阶段抗浮的方案以及对施工阶段抗浮或者降水的具体要求,明确抗浮方案及停止降水时间,并做好交底文字记录。 另一方面是施工过程中,需要关注停止降水时间,以免总包单位忽视