土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一文弄懂:毛细管长度对制冷系统有何影响?

一文弄懂:毛细管长度对制冷系统有何影响?

发布于:2022-07-12 14:44:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

毛细管一般被用于 20kW 以下的小型氟利昂制冷装置。毛细管由紫铜管制成,长度 1~6m ,内径为 0.5~2mm. 通过长度和管径的多种组合可使其满足不同的工况和不同制冷量的制冷剂装置要求



毛细管长度对制冷系统参数的影响

 

1 、对吸气,排气温度及压力的影响 


相同充注量时,毛细管越短,制冷剂流量越大,所以吸气温度,排气温度都会下降;同理,毛细管一定时,充注量越大,制冷剂流量越大,吸气温度,排气温度也是下降。

但流量的增大,使吸气压力也上升。对于排气压力,则是充注量一定时,毛细管越短越小;而毛细管长度一定时,充注量越大越高。


上图:对吸气温度影响


上图:对排气温度影响



2、对冷凝温度和压力的影响


冷凝出口过冷度=冷凝温度—冷凝器出口温度

制冷剂充注量一定时,毛细管越短,冷凝温度和压力下降;毛细管长度一定时,充注量越大,冷凝温度和压力越高;



3、对蒸发温度和压力的影响


蒸发出口过热度=蒸发器出口温度—蒸发温度。

制冷剂充注量一定时,毛细管越短,蒸发温度和压力越大;毛细管长度一定时,充注量越大,蒸发温度和压力越大;


4、对过冷度和过热度的影响


制冷剂充注量一定时,毛细管越长,过冷度越大,过热度也越高;毛细管长度一定时,充注量越大,过冷度越大,过热度越小;



5、对制冷量,功耗,性能系数EER的影响


制冷剂充注量一定时,毛细管的长度越长,功耗越小,但制冷量也变小, EER 变小;当充注量增加到一定程度时,因为换热温差影响较大,这时制冷量变大, EER 也变大。





6、毛细管系统的设计要点


1 )在高压侧

一般不会使用 储液器 ,其实储液器是否使用并不取决于是什么样的节流装置,而是看整个系统的运行是否需要,如 热泵 系统,停机抽空系统。对于 冰箱 ,空调等本来系统设计就很少需要储液器。


2)在吸气管

最好使用气液 分离器 ,对于冰箱,如果回气管比较长,可以保证回气温度在设计要求范围内可以不使用,对于空调,多数空调压缩机都会在出厂时就带了一个气液分离器。

因为毛细管系统在停机时,高低压侧会平衡而使 蒸发器 积聚制冷剂液体,气液分离器可以很好的防止液击和制冷剂迁移。



3)高压侧能容纳所有充注的制冷剂

这是防止毛细管堵塞时破坏高压管路系统和压缩机。


4)在蒸发器高负载工况下

因为毛细管系统可以反馈到 冷凝器 侧,所以冷凝器要考虑到这种工况下冷凝压力是否会过高,因此而需要增加冷凝换热面积。


5)冷凝器出口到毛细管入口之间的管路最好不要积存制冷剂液体

一种说法是因为当压缩机停机后,这部分制冷剂液体会因为压力下降而蒸发,流入蒸发器后冷凝,从而给制冷空间带来一部分热量,这对冰箱这种封闭空间可能会有影响,对空调而言,这部分热量可以忽略不计;

另一种说法是这会延迟高低压侧平衡的时间,可能造成低转矩压缩机再次启动时出现问题,这个一般可以在控制上增加延时开机来解决(其实这对于降低起动电流对其他电器件或电网的冲击也是有好处的)。


6)毛细管入口必须加过滤器,以防止堵塞

特别是现在使用的 HFC 制冷剂,如 R134A R404a R410a 等对水分比较敏感,在设计上都要求必须加干燥器。


7)制冷剂在进入毛细管之前,最好有一定的过冷度

这个可以通过在蒸发器加一段过冷管,或者和吸气管产生热交换,这样使毛细管内的气体闪发最少,从而增加制冷量和保证制冷剂流量。


但是要注意在低温工况时,可能因为吸气管有一点回液而使过冷度过大,从而使毛细管流量增大,反过来又使过冷度增大,最终可能造成回液。

采用毛细管的系统特点

 

①当制冷剂在管内流动时,需要克服管内的阻力,就产生一定的压降,其压降值与管长成正比而与管径成反比,即管子越长,压降值越大;而管径越大,则压降值就越小。毛细管处于常通状态,当压缩机停机后,高、低压能迅速平衡,有利于压缩机的再次启动。

②毛细管在热泵系统使用时,不存在进、出口的方向性问题。

③由于毛细管的管径小、管路长,流过毛细管的制冷剂比节流阀要少。因此,采用毛细管节流的制冷装置,开始运行时,其机组降温速度比采用节流阀制冷装置的降温速度慢。

④毛细管容易产生堵塞,采用毛细管节流的制冷装置,应在毛细管前设置干燥过滤器,同时需定期进行检查和更换,以保持系统内的干燥和清洁,避免堵塞故障的发生。

  • w暮歌
    w暮歌 沙发

    感谢楼主分享

    2022-07-13 13:45:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何给冷水机组选配合适的热力膨胀阀

热力膨胀阀的选配对工业冷水机制冷系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。它是制冷系统的四大组件之一,是调节和控制制冷剂流量和压力进入蒸发器的重要装置。 一、热力膨胀阀的选用 热力膨胀阀的选择及安装非常重要,只有正确的选择及安装才能保证机组正常运行。因此,在选择热力膨胀阀时,我们可根据蒸发器负荷的大小、蒸发温度的高低,来配用适当规格的热力膨阀。一般选用的热力膨胀阀的容量,比蒸发器热负荷大20%左右。对于小型冷水机制冷系统,一般采用气体充注式热力膨胀阀,中型冷水机制冷系统大多采用吸附充注式或混合充注式热力膨胀阀。

回帖成功

经验值 +10