土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 游泳馆暖通空调室内设计参数总结(非常值得参考)

游泳馆暖通空调室内设计参数总结(非常值得参考)

发布于:2022-07-12 14:36:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

1、为避免人体出水面时环境温度太低带来的寒冷感,游泳馆池区设计温度应比池水设计温度高1~2℃,且不宜高于30℃。池水设计温度取决于游泳者的类型和游泳馆开展的活动种类。《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ 122-2017中规定了池水设计温度,见下表。

2、池区空气相对湿度控制在50%~70%,不允许超过75%。

3、池区的气流速度在距地面2.4m范围内控制在0.2m/s以内。池区包括池面和池岸部分,跳水池包括跳水运动员活动的空间范围内。

4、游泳馆配套的陆上训练用房为跳水运动员练习扈床用,其气流速度的控制需考虑练习蹦床需要的高度范围(各床需要的空间净高要求为不低于10m)。

5、观众席的空气温度和相对湿度夏季时和池区相同,冬季时,观众席空气温度控制在22~24℃,相对湿度控制在小于或等于60%,气流速度控制在小于或等于0.5m/s。

6、游泳馆更衣室处于泳池和入口区之间,室内设计温度提高,按24℃设计,避免人员从池区到出口温差太大带来的不舒适感。

7、暖通设计在线教学杜老师,详细设计参数如下: