现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。
大厅高20米。
经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。
一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。
然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?
如果这个工程你来做,你会怎么去设计?
这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复 举报
辐射供冷只能供冷量,通风全部用来湿量。详细的可以查阅资料 。。谢谢
回复 举报