土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有关大厅做置换通风的问题

有关大厅做置换通风的问题

发布于:2008-03-27 10:01:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在遇到一个工程,需要对一个大厅的空调系统做分析。
大厅高20米。
经过计算,大厅的冷负荷指标为220W/m2。
一开始的初设是在一层设置球形喷口送风,一层下部回风。然后用CFD模拟了上部非空调区域加自然排风口、机械送排风以及不加送排风的情况。最后结果显示加自然排风口的效果较好。
然后,领导提出做置换通风的想法。但是相关文献给出置换通风冷负荷指标最大在120W/m2,这个大厅是不满足做置换通风的条件的。后来领导说不够了就在上面用喷口送风,这样置换通风和喷口合用的情况,小弟没见过。这样做还算不算置换通风?这样的可行性有多大?
如果这个工程你来做,你会怎么去设计?
这个问题比较着急,希望各位踊跃给出自己的想法和意见,谢谢各位大侠了。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sansan.linannan
    那么谁有置换通风的工程实例?像座椅送风这样的方案?网大师们指教一二
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2009-06-16 18:05:16

    回复 举报
    赞同0
  • sheng3820486
    sheng3820486 板凳
    呵呵 我是菜鸟。。。还没毕业 今天做设计方案,关于置换通风的。上来说下:可以采用置换通风和辐射供冷的方法,不过一定要确定好两者热湿量的关系。
    辐射供冷只能供冷量,通风全部用来湿量。详细的可以查阅资料 。。谢谢
    2008-11-17 22:41:17

    回复 举报
    赞同0