有网友问,如何区分外露可导电部分与外界可导电部分?
回答这个问题之前,首先回顾它们的定义,以便正确理解。
外露可导电部分 exposed-conductive-part:电气设备上能触及到的可导电部分,它在正常情况下不带电,但在基本绝缘损坏时带电。
外界可导电部分 extraneous-conductive-part:非电气设备的组成部分,且易于引入电位的可导电部分,该电位通常为局部地电位。
外露可导电部分是针对电气设备和电气装置而言,它是电气设备或电气装置的重要组成部分。 例如,开关柜、 电动机、轴流风机等的金属外壳,正常情况下外壳不带电,是外护物,具有一定的机械强度和防护等级。无论是TN—S、TN—C—S、TT系统,外露可导电部分要接PE导体,因此,在故障时要通过较大的故障电流。
外界可导电部分不是电气设备的组成部分,独立于电气设备之外的可导电部分 。但它可能将故障电压引来。例如,卫生间浴室的金属扶手及金属毛巾杆、金属基座、金属管道等。外界可导电部分通常要辅助等电位联结,不需要通过故障电流。
图1 水泵、电动机金属外壳为外露可导电部分
图2 开关柜金属外壳也为外露可导电部分
图3 卫生间浴室的金属扶手、金属毛巾杆等为外界可导电部分
图4 浴室等电位联结示意图 (取自15D502)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.2 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
如何区分剪力墙、承重墙、挡土墙、填充墙?墙体是什么大家都知道,基本上,一段墙体是一个三维空间里的长方体,厚度方向的尺寸相对比较小。三维长方体共有六个面,两两相对,共分三组。我们划分的依据,就是这三个墙体受力的方向。 如果外力作用在墙体的上下表面,我们就说这段墙体是「承重墙」。外力一直大一直大,墙体就会被压裂、压碎。 如果外力作用在墙体厚度一侧的侧表面,我们就说这段墙体是「剪力墙」。外力一直大一直大,墙体就会开裂。极限状态,就像你推倒一堆摞起来的积木那样,轰然倒地。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳成套电气设备如冷水机组的金属外壳和底座(非电动机外壳),属于外露可导电部分还是外界可导电部分
回复 举报