一、 脚手架

脚手架内立杆用钢管做横担悬空搁在采光井顶面

架高50米底部双立杆只用一根锈蚀钢管支撑且未顶牢

架高50米双立杆用水泥砖垫搁

架高50米底部立杆虚接

1.外架高度50米立杆直接落在阳台板上,底部不设对应顶撑

2.通道口不设防护棚

?????? 点击下方图片查看详情


主立杆形同虚设

架高50米底层立杆因回填土挤压弯曲

近4米跨中间不设立杆

外脚手架剪刀撑不落地,上部双立杆底部单立杆

外架作业人员悬空作业不铺竹笆不系安全带

基坑回填土将脚手架立杆挤压弯曲摇摇欲坠

架底基础不硬化,不设扫地杆,不设双立杆,剪刀撑不落地

地下室顶板跨基坑内脚手架立杆摇摇欲坠


二 支模架

支模架用外脚手架作支撑与外脚手架连在一起

楼梯间支模架立杆跨一层半,不设水平杆和扫地杆

支模架立杆在预留洞口用有接头的钢管承重

地下室顶板边沿不设防护栏杆

楼梯间支模架钢木混搭且不设水平杆和扫地杆

梁底承重杆浮搁在扣件上另一梁底承重杆又浮搁在该钢管上,该支模架稳定性没有

梁底承重杆浮搁在扣件上造成架体失稳

支模架立杆间距未考虑梁的重量且是随板的间距排设


三 临时用电

电箱污染严重盖罩不全且一闸多机

电线乱接乱拉

1.动力箱与照明箱混用; 2.用护套线代替电缆线;3.盖罩不全。

PE保护零线不接至设备外壳

电缆拖地且穿在脚手架内

电缆线架设在外脚手架上

总配电室堆放杂物


四 悬挑脚手架

悬挑脚手架阴角悬挑长度5米以上不设顶撑不拉钢丝绳,该处承重强度和架体稳定性不能保证

悬挑架阴角的悬挑梁锚固长度严重不足

悬挑梁锚固木楔未双向设置,两侧未用木楔塞紧

标准的悬挑架反拉钢丝绳做法

标准的反拉钢丝绳做法


五 物料提升机

物料提升机架体开口处不加设八字撑

物料提升机吊笼顶天窗开启不铺木板

卸料平台方木不固定不铺板


六 消防设施

现场消防栓主管用时,脚手架钢管代替DN100消防主管

DN100的消防主管给水主管用 时脚手架钢管代替

汽车台沉淀池太小


七 搅拌机

搅拌机料斗挂钩用直径8钢管代替

施工现场泥泞混乱


八 塔吊

小车断绳保护装置失效

标准节螺栓松动

力矩限位人为短接


高度限位损坏失效

标准节套筒焊缝处开裂

塔吊承台下格构柱高4米多不随土方下挖及时焊装支撑

塔吊用卸料平台反拉钢丝绳内外两根系在一根预埋环上且埋环留置太长,钢丝绳与混凝土接触点未设隔离垫

塔吊用卸料平台反拉钢丝绳内外两根系在一根预埋环上且埋环留置太长,钢丝绳与混凝土接触点未设隔离垫。