土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 县疾控中心实验室升级改造

县疾控中心实验室升级改造

发布于:2022-07-08 13:40:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

         新冠肺炎疫情处于常态化防控阶段,怎样为“应检尽检”提供有力技术支持,为疫情防控节约时间,在当日就提供科学、准确的检测结果呢?答案就是对全国县级疾控中心实验室进行升级改造。


        县级疾控中心:血清学检测实验室,食源性病原菌及肠道菌分离鉴定实验室,HIV初筛实验室,结核病实验室,地方病实验室,寄生虫病实验室,食品、化妆品、水质、涉水产品等健康相关产品微生物实验室,职业卫生和放射防护检测室,理化实验室,生化实验室。


        县疾控中心PCR实验室包括试剂准备区、标本制备区、扩增区和产物分析区,如果使用全自动分析仪器的话,三四区可以合并为扩增产物分析区。分别配置全自动核酸提取仪、二级生物安全柜、进口低温高速离心机、超低温冰箱、实时荧光定量PCR仪等仪器,可独立开展包括新型冠状肺炎病毒在内的冠状病毒、EB病毒、肠道通用病毒、呼吸道病毒等40余种病原微生物检测。此外,还可开展肿瘤基因检测药物疗效监测等项目。

        PCR实验室的各实验区域之间应形成单向流程的屏障保护,环境压力从试剂准备区到产物分析区,逐渐递减。
        1.试剂准备区是工艺流线的开始,设计为正压或常压(0-5pa),避免外界环境的污染。
        2.标本制备区一般为常压或负压(-10pa),大多数情况下设计成二级生物安全实验室,避免实验产物溢出,污染外界环境。
        3.扩增区为负压(-15pa),避免实验产物溢出,污染外界环境。
        4.产物分析区是主要的扩增产物污染来源,通常压力设计为最低(-25pa),避免实验产物溢出,污染外界环境。



转自广东康合,版权属于原作者,供学习交流。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潍坊空气源热泵