土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?

16平方的电缆居然带不动18.5KW的电机?

发布于:2022-07-07 15:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

16平方电缆能带80A左右的电流,18.5KW电机的额定电流只有37A,怎么看16平方电缆足以能带动18.5KW电机了!


但是谁也没有想到,电机接二连三的烧坏,最后电工检查后才发现,电机的电压只有340V,由于电缆长度1000米,电缆距离太远导致的电压降低,从而把电机烧毁。


图片


电机的电压降低的原因


电压降是由于电缆距离太长,线径太小,电缆的电阻增大,从而导致的电压降低,电机的正常电压范围380V,允许电压波动范围是低于正常电压的5%,高于正常电压的10%,都是正常范围,380×5%=19V


电压低于正常电压,但是不超出19V就可以正常用电,如果超出19V就会对电机造成损坏甚至烧毁。


电压太低对电机的影响


电压降低电机的电流会增大,电机的绕组会发热,当电压降低超过10%,绕组长时间温度过高,会影响电机的使用寿命,严重的话有可能会烧坏电动机。


电压降怎么计算?


电压降=导线通过的电流×导线的电阻


导线通过的电流就是带动的负载需要的电流18.5KW电机的额定电流是37A,那么导线就需要通过37A的电流


导线的电阻=导线的长度×导线的电阻率÷导线的线径


导线的电阻率铜线为0.0175 铝线为0.0283


例如:18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低多少


导线的电阻=导线的长度1000米×导线的电阻率铜线0.0175÷导线的线径16=1000×0.0175÷16=1.1Ω


导线上的电流=18.5×2=37A(计算负载电流按照1KW功率为2A快速计算)


电压降=导线上的电流37A×导线的电阻1.1Ω=37×1.1=40.7V

也就是18.5KW电机配16电缆,电缆距离1000米,电压会降低41V,正常电压380V-41V=339V,远远超过了正常电压的范围所以电机会烧坏,所以配置电缆时需要增加线径,来减小电压降。


考虑电压降怎么配置电缆?


铜线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(54.4×允许的电压波动范围19V)


铝线的截面积=(导线上的电流×导线的长度)÷(34×允许的电压波动范围19V)


例如:18.5KW电机,电缆长度1000米,配置多大电缆?


铜线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(54.4×19V)=(37×1000)÷(54.4×19)=35.8电线,也就是我们要选择不小于35.8的铜线电缆。


铝线截面积=(导线上的电流37A×导线的长度1000米)÷(34×19V)=(37×1000)÷(34×19)=57.3电线,也就是我们要选择不小于57.3的铝线电缆。


所以干电气的话,已知负载功率,如果配置电缆,不仅要考虑到负载的电流,还要考虑到负载距离太远,而带来的电压降的影响!


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kolapika
    kolapika 沙发

    这是简单估算法么?

    如果用手册上电压降系数(%/(A*km))计算,跟这个差别有点大

    电机功率因数取0.8,37A、1km条件选择电压降系数为X的电缆,电压降要求为5%

    37*1*X=5则X=0.135

    按电压降系数表,应选择YJV-0.6/1kV 3*70电缆

    2022-07-18 11:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • 梁栋永
    梁栋永 板凳

    1000米的线,压降有那么厉害吗,换35平方就可以。能不能在其它方面解决问题呢!

    2022-07-18 09:43:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?

4根单芯电缆YJV240的 能不能并成一相用?

回帖成功

经验值 +10