土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库提升品质——给排水系统的精细化设计!

地下车库提升品质——给排水系统的精细化设计!

发布于:2022-07-07 11:08:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:给排水视界

如有侵权,请联系删除

随着客户对于车库经济性、车库品质等方面要求的不断提高,车库给排水设计面临的挑战越来越多,也存在诸多可优化项,以下结合安全、经济、实用等方面考虑,从消防泵房及水池、车库消火栓系统、车库气体灭火系统、车库集水坑等方面提出若干设计优化措施,与诸位同行探讨。
图片
一、消防泵房、水池设计优化
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014及《建筑设计防火规范》GB50016-2014的实施,对于消防泵房、水池的设置有诸多明确要求。《消水规》第5.5.12条及《建规》第8.1.6条有如下要求:“附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层”
对于多层地下车库,消防泵房只能设置在地下一层或地下二层且与室外地坪高差不应超过10m。如消防泵房借用楼座疏散楼梯作为安全出口时,应复核楼座楼梯连通的地下室层数,亦不能超过两层。

当市政供水管网无法满足建筑或小区室外消防用水需求时(如:双路供水、接口管径不足等),消防水池需要同时储存室外消防用水,此时面临的限制将更多。《消水规》第4.3.7条“储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m;取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m”。

此时,消防水池最低水位与室外地坪高差应按不超过5m设计(另有消防车接口高度1m),则只能设置在地下一层。在严寒地区、大型车库等顶板覆土厚度较大的项目中,带来的问题更加突出:水池水位利用率低(无效水位较多),水池占地面积大,过多的无效水容积增大结构荷载。

图片


当车库为多层车库时,可将室外消防用水与室内消防用水分开储存,当水池上下重叠设置时,还可抬高地下一层水池池底标高,从而提高上层水池容积利用效率,降低结构荷载,同时增加下层水池有效液位高度,减少水池面积。

图片


另外,由于消防取水口的功能与室外消火栓类似,还应满足室外消火栓的设置要求,如距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m。因此,水池位置除结合车库布置考虑外,还应结合总图消防车道、建筑物等综合考虑,以满足水池取水口的设置要求。还应尽可能减少取水口横管(DN400~600)在车库底板下或下层梁下等区域的敷设长度,减少层高占用及后期维修、维护等方面的隐患。


图片
二、车库消火栓系统设计优化
室内消火栓是车库最有效的外部救援、灭火设施,其布置合理性对车库的日常使用有明显影响。随着车库成本控制、精细化设计等方面的不断深入,柱距、柱截面、行车流线等的变化为消火栓的布置带来难度。《消水规》第7.4.7条对于消火栓设置的要求:“汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行及车位的设置,并应确保消火栓的开启”,其关键词:
1.不应影响汽车通行;
2.不应影响车位设置;
3.确保消火栓开启。
现实中,车库消火栓设置经常出现以下问题:


01、消火栓影响行车

消火栓明装于车行道侧墙,凸出到车道内,影响车道宽度,对行车造成干扰。

图片


02、消火栓影响行车

消火栓箱体及管道宽度超过柱边较多, 对于后期停车有较大影响,且易发生刮蹭,造成设施或车辆的磕碰、损毁。

图片


03、车位影响消火栓开启

停车后消火栓前无操作空间,影响箱门开启,存在安全隐患,火灾时影响消防扑救。同时,随着业主维权意识及安全意识的提升,此类设计将面临越来越多的客户投诉。

图片

图片


针对以上常见问题,在车库消火栓设计时,可采取如下处理措施:

01、利用车库与楼座、设备房等周边墙体的不规则性,将消火栓设于无法施划车位的端墙、边角等部位。

图片

02、结合车道流线设置,面向车道开启。

图片

03、利用厚度超过200mm的柱边或墙角布置。

图片

04、利用车位间的通道或不足以设置车位的柱边空隙。

图片

05、利用设备房墙体嵌入安装消火栓(暗装后的墙体应满足设备房防火要求)。

图片

06、结合疏散楼梯间设置,位于疏散口便于取用。

图片

07、合理规划消火栓间距。规范不强调“任意相邻两个消火栓”的间距,保护相同区域的两个消火栓间距满足要求即可(注意各地审查尺度)。

图片


图片
三、车库气体灭火系统设计优化

车库内变电站等区域通常设置七氟丙烷气体灭火系统,根据《气体灭火系统设计规范》第3.2.7条:“防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上”。此条款考虑到七氟丙烷密度比空气大,泄压口设于高位可减少灭火剂通过泄压口流失。


由于变电站净高要求超过车库层高,通常采用抬高顶板的做法。如车库本身层高较低或设置泄压口的部位顶部有梁等障碍物时,需复核泄压口下沿安装高度。当不满足要求时,需采取措施提高安装高度,如避开顶部障碍物、局部扩大抬板范围等。另外,泄压口应开向相对开敞的区域,同时不应开设在防火墙、人防墙等有防护要求的墙体上。

图片


图片
四、车库集水坑设计优化

车库集水坑设置时,应遵循安全、实用的原则,既满足降雨、消防及事故排水的需要,又不影响车位设置。


集水坑尽量结合楼座或设备房的边角设置,避开行车道、停车位等区域,减少对行车及停车的影响。如确实无法避免,应尽量设于车位的尾部或车挡外侧,减少停车影响的同时不影响设备检修,另外集水坑设置时,应避免同时占压多个车位。

图片


图片
五、结 语

车库其他方面的优化措施,如:层高、覆土、综合管线、精装配合等,各地产商、设计院等均有大量研发、总结及工程实例,本文不再展开讨论。如何保证车库给排水设施维持可靠的工作状态,同时减少对行车、停车等的影响,需要结合不同工程形式,合理优化系统设置。


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给水塑料管试验压力执行什么标准?

一、问题的提出 在设计未明确试验压力的情况下,给水塑料管水压试验最小试验压力按0.6MPa执行还是按冷水0.9MPa? 热水管道是否按1.2MPa执行? 《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002、《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T98-2014、国标图集11S405-2总说明第11.1.6中描述不同。 二、解答 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50243-2002:

回帖成功

经验值 +10