| 一、面积估算 |
| 制冷机房:1%建筑面积 |
| 锅炉房:1%面积 |
| 公建换热站:0.5%建筑面积 |
| 住宅换热站:200㎡ /5万㎡ ,300㎡ /10万㎡ |
| 新风机房:20㎡ |
| 加压送风机房:15㎡ |
| 采暖小室:12㎡ |
| 通风兼排烟机房:20㎡ |
| 二、层高估算 |
| 锅炉:净高5m |
| 换热站:净高4m |
| 离心机:净高5m |
| 螺杆机:净高4m |
| 溴化锂:净高5m |
| 三、荷载估算 |
| 锅炉房:1500kg/㎡ |
| 换热站:1000kg/㎡ |
| 冷却塔:1000kg/㎡ |
| 油烟净化机组:200kg/㎡ |
| 地暖:120kg/㎡ |
| 四、价格估算 |
| 地源热泵:1000元/㎡ 建筑面积 |
| 水环热泵:开式冷却塔,350元/㎡ 建筑面积 |
| 水环热泵:闭式冷却塔,400元/㎡ 建筑面积 |
| 风冷热泵:300元/㎡ 建筑面积 |
| 多联机:350元/㎡ 建筑面积 |
| 五、负荷估算 |
| 办办:180w/㎡ 空调面积 |
| 会议:230w/㎡ 空调面积 |
| 多功能厅:250w/㎡ 空调面积 |
| 大餐饮:250w/㎡ 空调面积 |
| 小餐饮:300w/㎡ 空调面积 |