土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室混凝土结构细部构 地下室防水后浇带做法

地下室混凝土结构细部构 地下室防水后浇带做法

发布于:2022-07-05 11:07:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

        一、地下室底板后浇带

  做法说明:

  后浇带用于不允许留设变形缝的工程部位。后浇带应设在受力和变形较小的部位。后浇带应在两侧混凝土龄期达到42d后再施工。后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压等级不应低于两侧混凝土。后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不少于28d。

  工艺流程:

  清理底板后浇带内垃圾、抽除后浇带内积水——浇筑底板后浇带混凝土——养护

  构造做法:

  1、底板混凝土

  后浇带位置施工完防水附加层,经验收合格后再施工防水层。在后浇带两侧设3mm厚300mm宽止水钢板。不同块钢板连接必须满焊。钢板U型口朝向迎水面。止水钢板上下安装好钢丝网片。底板混凝土浇筑前要对后浇带止水钢板进行隐蔽验收。


  2、清理后浇带

  清理后浇带内垃圾、抽除后浇带内积水

  3、浇筑后浇带混凝土

  后浇带混凝土浇筑前,应先将两侧混凝土表面的浮浆、松动的石子及松散混凝土剔除,表面凿毛,用棉纱等浸水,湿润24h以上。为保证后浇带的质量,后浇带混凝土选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。

  4、养护

  混凝土浇筑后及时养护,养护时间不少于28d。

  质量控制点:

  1、防水附加层、防水层施工范围、厚度;2、止水钢板预埋;3、底板后浇带两侧混凝土清理;4、后浇带混凝土施工质量;5、后浇带混凝土养护

  二、地下室外墙后浇带

  做法说明:

  外墙后浇带两侧按施工缝做法预留好钢板止水带,在外墙混凝土浇筑前在后浇带两侧安装好钢丝网。外墙后浇带模板应加固牢靠,防止涨模及漏浆。外墙后浇带混凝土尽可能与地下室顶板后浇带混凝土同时浇筑。

  工艺流程:

  地下室外墙后浇带两侧混凝土清理——支后浇带外墙模板——浇后浇带混凝土——防水层(含防水附加层)——保护层

  构造做法:

  1、外墙混凝土

  在后浇带两侧设3mm厚300mm宽止水钢板。不同块钢板连接必须满焊。钢板U型口朝向迎水面,在施工缝处安装钢网片。将后浇带两侧混凝土表面的浮浆、松动的石子及松散混凝土剔除,表面凿毛,并浇水湿润24h以上。后浇带选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。混凝土应分层浇筑并振捣密实。

  拆模后应注意覆盖和及时养护。养护时间不少于28d。

  2、防水层(含防水附加层)

  墙体表面缺陷处理及螺杆孔封闭处理后,施工防水附加层,附加层验收合格后,再施工防水层。

  质量控制点:

  1、止水钢板预埋;2、施工缝周边混凝土清理;3、后浇带混凝土质量;4、后浇带混凝土养护;5、墙体混凝土缺陷及止水螺杆端头封闭处理;6、防水附加层和防水层

  三、地下室顶板后浇带

  做法说明:

  顶板后浇带两侧按施工缝做法预留好钢板止水带,在顶板混凝土浇筑前在后浇带两侧安装好钢丝网。要拆除后浇带位置模板时,要对后浇带两侧现浇梁板结构做好回顶。后浇带支撑及模板加固应牢靠、模板与后浇带两侧混凝土结构拼缝应严密。

  工艺流程:

  后浇带两侧混凝土清理——后浇带位置梁板模板支设——顶板后浇带混凝土——防水层(含防水附加层)

  构造做法:

  1、顶板混凝土

  在后浇带两侧设3mm厚300mm宽止水钢板。不同块钢板连接必须满焊。钢板U型口朝向迎水面。隐蔽验收后浇顶板混凝土。

  2、清理后浇带

  顶板结构达到设计强度后,将后浇带两侧梁板结构回顶好,清理后浇带内垃圾。

  3、浇筑后浇带混凝土

  后浇带混凝土浇筑前,应先将后浇带两侧混凝土表面的浮浆、松动的石子及松散混凝土剔除,表面凿毛,湿润24h以上。支顶板后浇带模板,同时检查后浇带两侧梁板结构是否已回顶妥当。为保证后浇带的质量,后浇带混凝土选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土。

  4、养护

  顶板后浇带混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不少于28d。

  5、防水层(含防水附加层)

  在后浇带位置,涂刷2mm厚聚氨酯防水附加层,经验收合格后,再施工后续防水层。

  质量控制点:

  1、止水钢板预埋;2、顶板后浇带两侧混凝土清理;3、顶板后浇带模板支设平整、牢靠;4、后浇混凝土质量;5、后浇混凝土养护;6、防水附加层和防水层