一、冷水机组的运行参数
二、工业冷水机和小型冷水机选型公式:
制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,依此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量
三、国标工业制冷设备制冷量性能及系数: (大家可以参考下)
1. 涡旋式冷水机其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;
2. 对于螺杆式冷水机,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;
3. 对于离心式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;
4. 对于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;
5. 对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;
6. 水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;
7. 对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;
当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于2.60; 接风管时,能效比不小于2.30; 当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于3.00; 接风管时,能效比不小于2.70;
8.使用侧: 制冷进/出口水温12/7℃;
9. 热源侧(或放热侧): 水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;
10.使用侧和水冷式热源侧: 污垢系数0.086m2.℃/kW。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
螺杆制冷机组运行正常标志与故障排除螺杆制冷机是由压缩机、冷疑器、蒸发器、膨胀阀等附件部件组成,一旦制冷设备出现了故障,不应把注意力仅仅集中在某一个局部上,而是要对整个系统进行 全面检查和综合分析。这就需要实践经俭的积累和理论的指导。操作人员通过长期实践的总结,摸索出不少 检查故障的经验,可归纳成“一听,二摸,三看,四分析”一整套基本方法。 1、“一听”:听压缩机、膨胀阀等设备在运行中的声音是否止常; 2、 “二摸":摸系统中有关部件及管道连接处的冷热变化情况,摸压缩机的冷热情况和振动情况;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发