螺杆制冷机是由压缩机、冷疑器、蒸发器、膨胀阀等附件部件组成,一旦制冷设备出现了故障,不应把注意力仅仅集中在某一个局部上,而是要对整个系统进行 全面检查和综合分析。这就需要实践经俭的积累和理论的指导。操作人员通过长期实践的总结,摸索出不少 检查故障的经验,可归纳成“一听,二摸,三看,四分析”一整套基本方法。
1、检查水系统中是否有空气。解决方法,在管道最高点手动排气,直到水系统没有空气。
2、 检查冷却塔风机是否有故障,例如:不能运转、皮带松等。查明冷却塔风机故障原因,维修电机或者电机供电,调整电机和皮带间距,再不行就更换新的皮带。
3、 检查是否为吸气压力过高,解决方法见下方“吸气压力过高维修办法”。
4、 检查是否为环境温度过高,室外环境温度过高造成机组排气压力过高保护,解决方案应着重于改善外界的散热环境,调整冷却塔风量。
5、 检查是否为冷却水水流量过小,解决方法是检查冷却水系统,调整水流量。
6、 检查是否为压缩机油位过低,解决方法就是查明压缩机冷冻油为什么缺油,比如是压缩机跑油,手动回油,压缩机低负荷运行,如果不能回油,就用加油泵向系统加5-10升冷冻油,等机组自动回油,回到压缩机以后,再排出多加的冷冻油,虽然麻烦一点,但是方法有效。
1、 制冷剂充注过量,解决方法为放掉部分制冷剂,观察运行数据,确保到各项参数合适位置。
2、 液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,解决方案为检查和调整膨胀阀参数(需要进入机组参数设置)。
3、 冷冻水进水温度高于允许最高值,解决方案为确保膨胀阀感温包与吸气管紧密接触并与外界完全隔热。
1、 检查是不是冷却水水温过高,如果是冷却水温过高,请开启冷却风机,检查冷却塔补水是否正常?冷却水泵进入口过滤器是否脏堵?冷却水泵是否反转?排除以上不正常的就可以解决问题。
2、 检查是不是冷却塔风机故障,如果冷却风机烧坏,请更换或者维修风机。
3、 检查高压停机设定值是不是不正确,如果是,请进入参数修改高压保护值,比如延时保护时间增加到50秒。
4、高压压力开关是否开路?如果是请更换,可以使用短接法排除(需谨慎!)。
1、制冷剂不够:加制冷剂50公斤(机组灌注量85公斤)后水温有下降,但仍不能正常加载,排除此点,这不是主要原因;
2、 电子膨胀阀故障:关掉电子膨胀阀两侧球阀,取出干燥过滤器,然后打开蒸发器侧球阀,制冷剂不能通过电子膨胀阀从过滤器处排出,取下电子阀进行检查,发现内部阀片卡死。
螺杆制冷压缩机故障排除
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发