土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 如何安装各种报警阀组?

如何安装各种报警阀组?

发布于:2022-06-22 09:21:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

1. 湿式报警阀组

安装要求:
1) 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。
2) 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。

万消消防 湿式报警阀
2. 干式报警阀组
安装要求:
1) 应安装在不发生冰冻的场所。
2) 安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水。
3)充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。
4) 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
5) 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀。
6) 加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。
7) 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
8) 下列部位应安装压力表:    
  • 报警阀充水一侧和充气一侧。    
  • 空气压缩机的气泵和储气罐上。   
  • 加速器上。


3. 雨淋阀组
安装要求:      
1)雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。      
2)预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。      
3)雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计要求,并应便于观测和操作。      
4)雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。      
5)压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。

万消消防 雨淋报警阀


二、其他组件安装
1.  水流指示器
安装要求:
1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
2)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。

2.  压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。

3.  水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB。

4.  末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。

5.  信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

6.  排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。

7.  减压阀的安装应符合下列要求:      
1)减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。      
2)减压阀安装前应进行检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。      
3)减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。      
4)应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。      
5)可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。      
6)比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。      
7)安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。

8.  倒流防止器的安装应符合下列要求:      
1)应在管道冲洗合格以后进行。      
2)不应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器。      
3)宜安装在水平位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。倒流防止器宜安装在便于调试和维护的位置。      
4)倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。      
5)倒流防止器上的泄水阀不宜反向安装,泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接。      
6)安装完毕后首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀。待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关柜发热计算

国外客户经常会要求开关柜制造厂提供每一台开关柜的损耗功率,以便为整个开关站通风、空调系统设计提供设计依据。 一般来说,发热功率和电流的平方成正比,4000A开关柜的发热比3000A明显大的多; 而开关 柜的设计 额定电流越大,使用的 铜排截面积就越大, 触头片数就越多, 电阻 越小,因此不能简单的估算,而应该根据实际电流等进行计算。 功率损耗粗略 计算,根据每台开关柜的使用电流、开关柜的回路电阻计算,如3000A母联柜,每相主回路电阻100μΩ,电流互感器是3000A,计算 W=I*I*R*3,计算结果2700W。

回帖成功

经验值 +10