钢波纹管涵施工
1)施工工序
2)施工要点
(1)基坑开挖后,检测地基承载力。
(2)基础施工,基础为砂砾层,必须做出预拱度。
(3)钢波纹管现场拼装,采用高强螺栓,中夹密封垫。(4)拼装前内外涂沥青。
(5)涵管上方当回填土厚度超过 30cm 后,采用压路机静压,填土厚度超过 60cm后,采用压路机振压。(6)基坑回填:
基坑回填前,清理基坑底部至原状土,清除基坑内垃圾,使用透水性材料进 行基坑回填。分层填筑,填筑厚度不大于 15cm,采用冲击夯夯实。
3)质量控制
(1)管身应顺直,进出口、管身、沟槽等衔接应平顺,无阻水现象。
(2)帽石、一字墙或八字墙等应平直,与路线边坡、线形要匹配,棱角分明。
(3)实测项目质量应满足规范《公路路基施上技术规范》规定的要求。
(4)钢波纹管进场后,进行检测,厚度、镀锌层厚度、刚度、强度等满足设计和规范要求