土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 管道井、管根、沟类工程的优秀做法

管道井、管根、沟类工程的优秀做法

发布于:2022-06-21 09:19:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!

管道井、电井:必须暗处明做,不留死角,做到大小房间一个样,明暗处处有亮点;管道套管必须封堵,管道、桥架、母线穿墙、板根部必须收口。

电井、管井施工样板

管道井二次深化设计排列图
主体预埋施工前应做好策划进行二次深化排列。

电井二次深化设计排列图
工程实景:

管道井内安装效果

电井内排列安装效果
二、几种根部处理方法
1、电井内桥架、母线穿楼板收口

电井内桥架、母线穿楼板收口样板

2、管道穿墙、板根部收口

3、电梯机房内洞口收口

钢丝绳洞口收口

地面桥架安装

电梯机房
钢丝绳洞口收口
三、几种沟类创优细部做法

设备房排水沟、水泵四周排水沟样板

样板做法

工程实景:
设备房如采用细混土作为面层,为保护主排水沟沟边阳角在使用中不被破损,可采用施工中块材边角料进行施工过渡。排水沟周边块材先冲筋施工,再进行地面砼面层施工,确保块材与混凝土间无缝。
设备四周排水沟做法

设备四周U-PVC排水沟先冲筋埋设,再进行地面面层施工。U-PVC管预埋时与混凝土接触面必须预先打磨,确保施工后不空鼓。

设备房应用整体效果

设备房应用整体效果

设备四周地上采用石材或面砖施工的小排水沟

电缆沟样板

问题:
1、以往按图集电缆沟施工时,花纹盖板安装后高出配电室地面,存在高地差。
2、盖板与地面平齐施工时,采用水泥砂浆阳角收口,易破碎,存在破损严重。
改进策划做法:为避免地沟花纹盖板铺设后与地面造成不平,宜在电缆沟侧面埋设角钢时内侧面焊接Φ6圆钢,地面面层与圆钢上部平齐。角钢与圆钢焊接时应采用地面侧单面焊,双面焊容易引起盖板铺设不平整。

电缆沟细部做法