土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调房间内风管与风口设置要点总结

空调房间内风管与风口设置要点总结

发布于:2022-06-20 09:37:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

完成房间送风散流器的选型,并不能确保空气分布系统正常运行。送风散流器上游的风量调节阀安装位置、送、回风口风速以及散流器接管位置等都将对空气分布系统气流扩散效果和噪声指标产生直接的影响。

在暖通空调系统中,风机是主要的噪声源,但不是惟一的噪声源。风管系统、弯头、风阀、变径管、变风量调节装置等部件都可能再生出空气动力噪声。对于声学要求比较高的空调房间,送、回风管中的气流速度应根据风管所处位置和风管的形式确定。 以办公建筑为例,吸声吊顶上面的矩形主风管内的风速不应超过8.9m/s,圆形主风管内的风速不应超过15.2m/s。当送风主管设置在人员活动区内时,矩形主风管内的风速不应超过7.4m/s,圆形主风管内的风速不应超过13.2m/s。各支管内的风速不应超过主风管内风速的80%;与送风散流器相接的支管内的风速应等于或小于相应主管风速的50%。 考虑到风管系统中弯头、风阀等可能增加系统整体噪声量,设计时,主管与支管的风速需相应减小。

空调房间送、回风开口处的风速也会对室内声学环境产生影响,表13-16为美国《2003ASHRAE Handbook——应用篇》“声音与振动控制”一章中给出有声学要求的送、回风开口处最大推荐风速。

如果“不受约束”的送、回风开口与送风散流器或回风格栅相接,可能会少量地或者极大地增加噪声,这种噪声的增量主要取决于安装的散流器与格栅的数量、送、回风口的设计与结构形式以及风口安装方式等因素。因此,在工程设计时,出风口或开口处的允许风速应相应降低。

为了平衡系统风量,设计人员一般习惯于在送风散流器上游风管上设置风量调节风阀,或者直接采用配调节风阀的送风散流器。设置风量调节阀有时会产生令人难以忍受的空气动力噪声,这种噪声可以通过风阀下游风管与送风口传到室内,也会通过吊顶空间向下传递到人员活动区。

表13-17为风量调节阀安装位置与风口噪声增加量的关系。

表13-17中风量调节阀的压力比是指风量调节阀的节流压力降除以该风阀的最小压力降。风量调节阀的压力比越大,则风阀的开度越小,节流作用越大,风量调节阀产生的噪声就越大。

对于服务面积大,主风管比较长的空调系统,必须设置风量调节阀以平衡系统阻力,控制散流器的送风量。从表13-17可见,安装在散流器喉部处的风阀的再生噪声值最大,安装在散流器静压箱入口处的风阀其次,安装在离散流器静压箱入口至少1.5m处的风阀最理想,风量调节阀所产生的再生噪声对室内环境几乎没有影响或影响很小。

平衡风阀或其他部件也不应安装在太靠近散流器的风管上,它们必须被安装在离散流器5~10倍风管直径之外。此外,也可以采用送风静压箱,使风量调节阀与送风散流器保持一定距离。总之,风量调节阀离散流器越远,则风阀对空调房间所产生的噪声影响越小。

送风散流器的安装偏差也会影响噪声值。散流器生产厂家对散流器进行标定时,接管与散流器垂直相连。在实际工程中,常发生安装位置与测试状况不一致的情况。图13-14为送风散流器的两个安装实况图。图13-14 (a)显示了散流器接管的垂直偏差不超过D/8,图13-14 (b)显示了接管的垂直偏差达 D/2。其结果是,前者的散流器噪声指标与散流器样本数据相符;后者的散流器噪声值可能会比样本值增加12~16dB。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

百货商场中最常用的标准空调方式是什么?答案竟然是它,为什么?

在当前百货商场空调系统设计中,定风量空调方式是采用得最多的。其原因是:1、因空调机置于机房内,运转、维修容易,能进行完全的空气过滤。产生振动、噪声传播的问题筱少;2、因送风量大,换气充分,特别是如设置回风机,则能进行冬季和过渡季的新风供冷;3、分区数少时,设备费比其它方式便宜。 但此方式与变风量方式机比,它有如下缺点:全年的风机送风动力大,不利节能。并且由于不能适应某分区中的每个商店的负荷变化,而导致衔个商店之间存在温度波动。所以在大型离场建筑中,用与机组结合使用的方式来代替。以后可以考虑逐渐向变风量方式过渡。

回帖成功

经验值 +10