【前言】
本文为土木君根据黄小坤总工在构力科技组织的“PKPM结构软件新版本发布会暨通用规范执行应用答疑会”中的演讲报告,整理的学习笔记,学习能力有限,若有错漏,敬请大家指正。
【箍筋直径取值】
5年版] GB 50010-2010》(以下简称《砼规》)第11.3.6条规定,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。《砼规》第11.4.12条规定,对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1。而《混凝土结构通用规范 GB 55008-2021》(以下简称《通规》)未提到此二条,是不用加大了吗?
箍筋首先应满足《通规》4.4.1 条规定,混凝土结构构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压承载力计算。《通规》第4.4.8条、4.4.9条相关规定是最低要求,所述问题是否增大不强制。经过专家研讨后,觉得这两条强制要求,用处不大。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
新政新规
返回版块2.09 万条内容 · 140 人订阅
阅读下一篇
不同部位防护栏杆净高及可踏面的定义!规范条文!一、《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019 ▲上图:宽度和高度两个条件都满足时,方可确定为可踏面 阳台、外廊等临空处栏杆的防护高度应超过人体 重心高度 ,才能避免人靠近栏杆时因重心外移而发生坠落事故。 我国成年男性平均身高为1.697m,换算成人体直立状态下的重心高度是1.0182m,考虑穿鞋后会增加约0.02m,取1.038m,加上必要的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳混凝土结构构件应根据受力状况分别进行正截面、斜截面、扭曲截面、受冲切和局部受压承载力计算。
回复 举报