土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构钢柱与框架梁的施工要点分析

高层钢结构钢柱与框架梁的施工要点分析

发布于:2022-06-17 13:20:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]

一、高层钢结构钢柱施工要点分析

钢柱是决定层高和建筑总高度的竖向构件,其制作加工需要满足相应规范标准。同时在翻样下料制作过程中需要考虑焊缝的收缩变形和竖向荷载作用下引起的压缩变形,所以钢柱的翻样下料长度不等于设计长度,即使只有几毫米也不能忽略不计。而且上下两节钢柱截面完全相等时也不允许互换,要求对每节钢柱应编号予以区别,正确安装就位。矩形或方形钢柱内的加劲板的焊接需要按现行规范要求采用熔嘴电渣焊,不允许采用其他如在箱板上开孔、槽塞焊等形式。

二、高层钢结构框架梁施工要点分析

为保证框架梁与钢柱连接处的节点域有较好的延性以及连接可靠性和楼层层高的精确性,在工厂制造时,在框架梁所在位置设置悬臂梁(短牛腿),悬臂梁上下翼缘与钢柱的连接采用剖口熔透焊缝,腹板采用贴角焊缝。框架梁与钢柱的悬臂梁(短牛腿)连接,上下翼缘的连接采用衬板(兼引弧板)全熔透焊缝,腹板采用高强螺栓连接。由于钢筋混凝土施工允许偏差远远大于钢结构的精度要求,当框架梁与钢筋混凝土剪力墙或钢筋混凝土筒壁连接时,腹板的连接板可开椭圆孔,应保证孔边距的要求。框架梁的翻样下料长度同样不等于设计长度,需考虑焊接收缩变形。焊接收缩变形可用经验公式计算再按实际加工之后校核,确定其翻样下料的精确长度。框架梁上下翼缘的连接可发采用高强螺栓连接或焊接连接,目前大部分采用带衬板的全熔透焊接连接。施工时先焊下翼缘再焊上翼缘,先一端点焊定位,再焊另一端。腹板则采用高强度螺栓连接,要充分理解设计时采用摩擦型还是承压型高强螺栓。采用摩擦型高强螺栓的摩擦系数应选用合理。采用高强螺栓群连接时,孔位的精度十分重要。目前制孔一般采用模板制孔和多轴数控钻孔,前者精度低,后者精度高,应优先考虑采用后者。当采用模板制孔时,需要保证模板的精度,以确保高强螺栓的组装孔和工地安装孔的精度要求。如果孔位局部偏差,只允许使用铰刀扩孔。严禁使用气割扩孔,若用气割扩孔,则需要按重大质量事故处理。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9358 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

海南省积极构建装配式建筑全产业链发展布局

2022年6月10日,海南省装配式建筑推进工作联席会议办公室印发《海南省装配式建筑产业发展规划(2022-2030)》(以下简称:《规划》)。明确海南省装配式建筑产业发展目标、发展重点、空间布局、主要任务和重点工程。提出了到2025年的近期目标和到2030年的远期目标。对装配式建筑面积占比、装配式建筑产业增加值、产业工人累计培训人次等装配式建筑产业发展的近期目标和远期目标进行了说明。本规划为指导性规划,规划期为2022年至2030年。

回帖成功

经验值 +10