土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 低压电容柜避雷器装在互感器后面还是前面?

低压电容柜避雷器装在互感器后面还是前面?

发布于:2008-03-26 10:02:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!
  • qian68747
    qian68747 沙发
    肯定在CT后面。电容补偿取样电流应该是在低压主断路器处取电流信号,电容柜为单独一个柜体,内安装电容柜总开关电容,补偿控制器,低压避雷器。那不是在CT前面!!
    2008-03-27 14:06:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压电容柜避雷器装在互感器后面还是前面?

为什么?有没有标准?说不出为什么和没有标准依据的请不要跟贴!学术讨论,小儿科免谈!

回帖成功